变压器最大负荷与功率因数的关系分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-17 09:36:59

有关变压器最大负荷与功率因数的关系,变压器最大负荷指的是视在功率,视在功率S与有功功率和功率因素有关,变压器负荷损害变压器的绝缘,加速变压器油的老化。

变压器最大负荷与功率因数的关系

问题:

一台250kva变压器加无功补偿,功率因数0.98,变压器的最大负载是不是就是250*0.98=245kw?

一台250kva的变压器电流表指针经常超过400a(到顶),总负载有270kw 长时间运行,都是电机但不是同时起动,变压器会不会出现问题?

解答:

变压器低压0.4KV侧额定电流是360.1A,过负荷百分数11.1%,变压器正常过负荷;昼夜负荷变化高峰负荷时允许过负荷与夏季低负荷冬季允许过负荷。

过负荷百分数11.1%<15%,在冬季时允许(夏季负荷要降11.1%)。

实际情况显然不是这样,如果变压器长期过负荷,变压器会出现故障。

变压器最大负荷与功率因数的关系

1、变压器最大负荷指的是视在功率;

2、变压器最大负荷与功率因数没有什么关系。

另外:

1、250KVA是指变压器的视在功率。

2、视在功率S与有功功率和功率因素有关,它们之间的关系是COSφ=P/S。

3、如果功率因素在0.98,变压器能负载的有功功率就是250*0.98=245KW。

4、变压器的额定电流I=S/根号3*U,250KVA变压器额定电流(低压侧380V)为379A。

5、如果变压器实际电流超过400A,就是变压器的过负荷运行,变压器过负荷能力与环境温度和过负荷值有关,具体要查表。

6、变压器过负荷主要损害变压器的绝缘,加速变压器油的老化。这种情况可通过强迫风冷(加装冷却风机)来缓解。

    变压器最大负荷与功率因数的关系分析相关的文章
    • 计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      如果已知电力变压器二次侧电流,那么如何来计算变压器所载负荷容量的大小,电工天下小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来计算变压器所载负荷容量值,将会十分方便。

      时间:2019-07-14 21:35:06

    • 有功功率变送器原理图解析

      有功功率变送器的原理图

      有功功率变送器原理图,输入电路将输入信号变为适合电子线路的小信号和使其与输入信号进行电气隔离,乘法器与加法器、输出驱动电路的作用。

      时间:2019-07-10 06:10:51

    • 电源变压器功率大小的估算方法

      电源变压器功率大小的估算方法

      电源变压器功率大小的估算方法,电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积,按P=S2/1.5估算出变压器的功率P,估算电源变压器的功率大小。

      时间:2018-02-05 15:56:51

    • 变压器的额定容量是什么,一个表现功率的惯用值(变压器主要参数)

      变压器的额定容量是什么,一个表现功率的惯用值(变压器主要参数)

      有关变压器额定容量的含义,变压器主要用于传输电能,额定容量是变压器的主要参数,双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。

      时间:2018-02-05 14:49:29

    • 变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

      变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

      变压器容量的正确选择要求,选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件等,变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。

      时间:2018-02-05 11:58:39

    • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

       电力变压器过负荷保护与过电流

      有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

      时间:2017-07-23 10:19:53

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有