发电机励磁系统AVR/FCR的调节方式
来源:电工天下时间:2020-05-19 10:07:43 作者:老电工手机版>>
有关发电机励磁系统AVR/FCR的调节方式,包括发电机励磁系统的自动电压调节方式,励磁电流调节方式,自动电压调节AVR是微机励磁调节器的基本功能和主运行方式,励磁电流调节则有所不同。
发电机励磁系统AVR/FCR的调节方式
1、自动电压调节方式
自动电压调节(AVR)是微机励磁调节器的基本功能和主运行方式,故又称自动方式。在电压调节方式下,以发电机机端电压为闭环,励磁调节器自动维持机端电压为给定值。
在自动电压调节方式下,当接收到“增加”或“减少”信号时,将调整AVR给定值。从而调整发电机电压。AVR给定值的增、减应具有斜坡限制功能和上下限幅功能。即给定的调整速度可设。如果AVR输出基准值到达上限幅或下限幅时,将对Uref进行钳位,保证发电机端电压不会过份升高或降低。
在电压调节方式下,若发电机未与系统并列(空载),调整给定电压值将改变发电机的机端电压,当给定电压增加时,机端电压增加。
若发电机与系统并列时,调整给定电压将主要导致发电机的无功变化,机端电压的幅值变化是很小的;当增加给定电压时,发电机输出的无功将增大。
2、励磁电流调节方式
励磁电流调节功能(FCR/ECR)(俗称手动)为广泛采电机自动电压调节(AVR)功能的后备方式用的发。电工天下
在磁场电流调节方式下,当调节器接收到“增加”或“减少”信号时,将调整FCR给定值Ifref,从而可以调整发电机励磁电流,间接达到调整发电机电压和无功的目的。
FCR给定值的增、减具有斜坡限制功能和上下限幅功能。即调整速度可设,如果FCR输出基准值到达上限幅或下限幅时,将对Ifref进行钳位,保证发电机励磁电流不会过份升高或降低。
若发电机未与系统并列(空载),调整励磁电流给定值将改变发电机的机端电压,当励磁电流增加时,机端电压增加。
若发电机与系统并列时,调整给定励磁电流将主要导致发电机的无功变化,机端电压的幅值变化是很小的;当增加励磁电流给定时,发电机输出的无功将增大。
相关文章
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?
有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器的同名端是什么,如何判断变压器的同名端
有关变压器同名端的判断方法,变压器同名端,是指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端,三相变压器的同名端的判断方法,绕制变压器线圈时判断同名端。
时间:2022-09-10 11:26:08
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图
分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
变压器铁芯不能多点接地是什么原因
在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
- 上一篇:励磁调节器的运行方式的分类特点
- 下一篇:励磁空载试验的主要项目与方法