励磁系统关键设备间的关系

1、发电机的关系

励磁调节机端电压和无功。有励磁才能同步运行。励磁电压和电流影响发电机转子的绝缘和发热,影响轴电压。

2、厂用电关系

交流起励电源、风机电源、辅助电源,制动电源与制动开关,欠励对厂用电的影响。

3、继电保护的关系

主要是与保护的配合问题(伏赫限制与过激磁保护;定子电流限制与定子过负荷保护;欠励限制与失磁保护;强励限制与转子过负荷和励磁变压器过流保护等)。

其次是跳灭磁开关回路以及与出口断路器的配合问题;另外,断路器分即空载是励磁起励的条件之一,断路器位置是励磁调节器的重要开关量。

4、调速器的关系

起励条件之一:转速大于90%,否则空载低频退励磁;调速器与励磁原理极为相似,可以借鉴互学。

5、机组监控关系

接受的命令(增减磁,运行方式和PSS投切),送出状态和模拟量(Ugref、Ifref,Qref,Uf、If,0C) (监控记录Ugref、Ifref,Qref 的好处在于分析故障)