有关变压器外部接地短路保护措施,中性点直接接地的电力网,自耦变压器和高、中压侧中性点均直接接地的三绕组变压器,装设专用的保护装置,如零序过电压保护、中性点装放电间隙加零序过流保护等。

变压器外部接地的短路保护措施

对中性点直接接地的电力网中,由外部接地短路引起的过电流时,如变压器中性点接地运行,应装设零序电流保护

对自耦变压器和高、中压侧中性点均直接接地的三绕组变压器,当有选择性要求时,应装设零序方向元件。

当电力网中部分变压器中性点接地运行,为防止发生接地短路时,中性点接地的变压器跳开后,中性点不接地的变压器(低压侧有电源)仍带接地故障继续运行。

根据具体情况,装设专用的保护装置,如零序过电压保护、中性点装放电间隙加零序过流保护等。