主变压器的安全操作规程总结
来源:电工天下时间:2020-02-22 15:48:37 作者:老电工手机版>>
有关主变压器的安全操作规程,包括主变压器的投运操作与主变压器的停运操作,主变压器外观检查应无异常,具备送电条件,转入冷备用状态则需断开相应的110kV隔离小车和6kV侧隔离开关等。
主变压器的操作规程
1、主变压器的投运操作
(1)主变压器外观检查应无异常,具备送电条件。
(2)主变压器继电保护装置均已投入运行。
(3)主变压器有载分接开关位置正确(当110kV电源电压在115~117kV时,应在第+3~+6档)。
(4)110kV室将需送电的隔离小车或断路器小车送入工作位置。
(5)合上所投变压器的中性点接地隔离开关(1010或1020),并检查接触良好。
(6)合上110kV断路器151(152,112)对变压器充电,并检查变压器空载运行情况。
(7)变压器投运正常后,断开1010(1020)中性点接地隔离开关。
2、主变压器的停运操作
(1)合上1010(1020)中性点接地隔离开关。
(2)断开主变压器6kV侧断路器A1-601(A1-602)
(3)用微机进行远控操作,断开151(112,152)断路器。
(4)断开1010(1020)中性点接地隔离开关。
(5)如转入冷备用状态则需断开相应的110kV隔离小车和6kV侧隔离开关。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53