【图】按钮松开电动机单向旋转的控制电路及工作方式
来源:电工天下时间:2020-01-15 09:58:57 作者:老电工手机版>>
有关按钮松开电动机单向旋转的控制电路图,此类电路常用在需要持续单向运转的生产机械上,自锁利用接触器自身的辅助触点来保持线圈通电吸合状态。
电动机单向旋转的控制电路图
松开按钮后自锁,通过按钮启动电动机,松开按钮后电动机主回路被锁定在通电状态,还能继续转动,通常自锁利用接触器自身的辅助触点来保持线圈通电吸合状态。
此类电路常用在需要持续单向运转的生产机械上。下图为一款按钮松开后,电动机仍然可以保持单向旋转的控制电路。
由刀开关Q、熔断器FU1、接触器KM的主触点与电动机M构成主回路。
由熔断器FU2、停止按钮SB1常闭触点、启动按钮SB2常开触点、接触器KM的常开辅助触点、KM线圈构成控制回路。FU1、FU2起短路保护作用。
合上电源开关Q,按下启动按钮SB2,接触器KM线圈通电并吸合,主回路接通电能,电动机启动旋转。
由于按下SB2时,不但KM主触点闭合接通了主电路,而且并联的SB2两端的KM辅助触点也同时闭合,接通了电动机的控制电路。
因此,即便松开按钮SB2,控制电路仍然保持接通,电动机仍然能正常旋转。KM的常开辅助触点起着“自锁”的作用。
如果需要电动机停止转动,按下停止按钮SB1,切断控制电路,KM线圈因断电而释放,KM主触点也断开,电动机停止转动;同时KM辅助触点也断开,即使按钮SB1松开,控制电路也不会再次接通。
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转
倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图
有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解
在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11