接触器控制补偿器三相电动机降压启动的控制电路图
来源:电工天下时间:2016-01-17 11:05:56 作者:老电工手机版>>
接触器控制补偿器三相电动机降压启动控制线路图
按钮、接触器控制补偿器的三相电动机降压启动的控制线路图。
线路的工作原理如下:先合上电源开关QS:
降压启动:按下按钮SB1→SB1动断触头先分断对KM2互锁、SB1动合触头后闭合→KM1线圈通电→KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M接入TM降压启动。
全压运行:当电动机转速上升到一定值时,按下SB2→SB2动合触头后闭合、SB2动断触头先分断→KM1线圈通电→KM1自锁触头分断接触自锁、KM1互锁触头闭合、KM1主触头分断,TM切除→KM2线圈通电→KM2自锁触头自锁、KM2主触头闭合、KM2互锁触头分断对KM1互锁、KM2动断触头分断,解除TM的星形连接→电动机M全压运行。停止时,按下SB3即可。
此线路的不足之处是启动时若操作者直接误按SB2,则会造成电动机直接启动。为克服其不足,可采用右图所示控制线路。
该控制线路的优点:
1、启动时若操作者直接误按SB2,接触器KM3线圈也不会得电,避免电动机全压启动。
2、由于接触器KM1的常开触头与KM2线圈串联,所以当降压启动完毕后,接触器KM1、KM2均失电,即使接触器KM3出现故障使触头无法闭合时,也不会使电动机在低压下运行。
3、接触器KM3的闭合时间领先于接触器KM2的释放时间,所以不会出现启动过程中电动机的间隙断电,也就不会出现第二次启动电流。
该线路的缺点:从降压启动到全压运转,需两次按动按钮,故操作不便,且间隔时间也不能准确掌握。
相关文章
电动机点动控制电路图的工作原理图解
在电动机的控制电路中,点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转,点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 16:15:24
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路
在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路
在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27
一例电动机按钮互锁的正反转控制电路图
按钮互锁的正反转控制电路动作原理,与接触器互锁的电击正反转控制电路原理很相似,其控制电路如下图:图1:按钮互锁实现电击正反转控制电路线路图,其工作原理及过程如下。
时间:2022-06-24 14:34:27
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
三相电动机无法启动的快速排查方法
有关三相电机的常见故障问题,三相电动机无法启动一般是什么原因引起的,应该从哪些方面来排除故障,以下分享了三相电动机无法启动的快速排查方法,供大家参考。
时间:2022-04-20 20:23:42
75千瓦三相电动机配多少平方电缆才够用
75千瓦三相电动机配多少平方电缆才够用,如果要为75千瓦三相电机配制电缆,必须计算出75千瓦三相电机的额定电流,再按导线的载流量进行选择,下面具体来了解下。
时间:2022-04-20 20:09:20