>首页 > 电工基础 > 电动机>三相电机首尾端的判别方法 正文

【图】三相电机首尾端的判断识别方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-12-22 12:45:28

三相电机首尾端的判断识别方法

当三相电机的六个头弄乱以后,首先必须先判明绕组的始末端。

方法:先用万用表判明哪两个线端是属于同一相绕组的。

以下方法选择其一:

第一:灯泡检查法,按照如图示把两项绕组串联合,接上交流电和灯泡,如果灯泡发光,说明串联的两相绕组是在i正串联,即一相的首端接另一相的尾端,如果灯泡不亮,说明这两相的首尾端是反串联,可将其中的一项的首尾对调,判明这两相的首尾端后,再把其中一相与另一相串联,用同样的方法测试,就可以判断出三相绕组的首尾。
三相电机首尾端的判断识别方法


第二:用万用表检查法:把绕组接成星型,其中把任意一相接上36伏交流电压,然后在其余两项的出线端接入万用表10伏交流档,如图,记下有无读数,然后改接成另图的形式,再记下有无读数即可判定,若两次都无读数,说明接线正确,若两次都有读数,说明两次都没有接电源的那一相首尾颠倒了,即图中的中间相颠倒了,若只有一次无读数,而另一次有读数,说明无读数的那一次接电源的一项颠倒!首先把默认的首头或者尾头接成星形。
三相电机首尾端的判断识别方法

第三:转向法:在每一相任取一个线头,接成一点接地,用两根电源线分别接在电机的两个引出线端,观察电机的旋转方向。如果三次接上去,电机有两次反转,说明参与过两次反转的那相绕组接反了。例如,第一次a b相,第二次接 b c相,两次都反转,b相有两次参与,说明 b相接反,把 b相的两个端头对调即可。此种方法有点风险,不建议用这种!

三相电机首尾端的判断识别方法

    三相电机首尾端的判别方法相关的文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有