电机维修拆机的几个工艺要求
来源:电工天下时间:2022-01-18 05:56:35 作者:老电工手机版>>
高压电机长期连续不断使用,外加使用者操作不当,,就容易发生电机故障。高压电机维修应由专业的人员负责,以保障电机运行良好,高压电机维修的工艺要求有哪些,下面来了解下。
电机维修拆机工艺要求:
1、拆机过程中,做好各部件的原始记录及标记;
2、检查各机械公差尺寸,电机的电气参数;
3、零配件清洗干净,放置整齐,做好定置位记录。
注意事项:做好原始记录,应做到标记清晰明了;各参数尺寸准确无误。
电机维修拆机步骤:
1、拆机前,必须了解清楚电机的基本数据,检查电机的好坏,了解电机的绕组原理,电压,电流,功率,接线方法,极数,转速,用万用表检测绕组电阻值是否在正常值范围,对地电阻也就是绝缘电阻是否合格。
2、拆机,做好各部件安装顺序及位置记录,根据绕组烧坏情况判断烧坏的原因,拆前记录接线盒的接线方法,外壳体的安装位置并做好记号。有些机体安装位置有方向性不能装错,拆开后目测线圈烧坏的原因,有局部的相间短路,匝间短路,引出线短路,单相的启动绕组烧坏,运行绕组烧坏,三相的是某一相烧坏还是三相全烧坏了,都可以从线圈的烧毁情况来判断损坏线圈的原因。
3、拆绕组时需要记录绕组的接线方法,引出线位置,绝缘情况,槽数,线圈极数,线径型号,匝数,每匝跨距,定子铁芯长度和内径尺寸等都要做详细记录。
4、绕组嵌线:
(1)根据线径型号确定用单根还是多根柒包线,不管用几根线并绕,截面积之和必须和原线型号一致或非常接近(参考误差正负0.02mm)。
(2)线模长短必须合适,短了不好下线,长了不美观,并且线圈还容易碰到壳体。
(3)裁好绝缘纸,开始绕线与下线。下线时注意动作要轻,不能损伤漆包线表皮绝缘漆,以免引起匝间短路,相间用绝缘纸隔离以防止相间短路,注意下线方向必须一致。
(4)接线按拆线时记录的方式,接头需要焊接,用绝缘套管绝缘。
(5)整线与绑线,注意让转子安装时不会碰到线圈。
5、浸绝缘漆,烘干,绕组线圈绑好后先用兆欧摇表测一下绝缘电阻,确保绝缘没有问题再浇上绝缘漆,放到烤箱烘干。
6、最后一步,安装电机,检查绕组烘干情况,绝缘漆不粘手,绝缘电阻大于0.5兆欧,安装要按拆卸的反顺序进行,对需要更换与保养的部件,处理好后再安装,比如轴承,滚珠间隙大时要更换,每次维修都需要加油保养,安装非常重要,确保每个部件良好,并且必须要安装到位。
相关文章
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求
选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
直流调速器维修电压的正确检测方法
直流调速器维修电压的检测方法,具体参考如下:同步输入电压为交流50Hz正弦波电压,经R5、R6限流(限幅)、P2整流,变为100Hz的脉动直流,由于U1输入侧二极管的削波作用,实际在a点(U1的1、2脚之间)形成一个梯形波电压。
时间:2022-04-30 21:05:16
直流电机调速器的五点使用要求
有关直流电机调速器的知识,注意直流电机调速器的使用场所,接入交流电源线,按正负接好励磁电压,这些都是直流电机调速器的使用要求,下面具体来了解下。
时间:2022-04-30 21:02:22
电动机维修的常规项目有哪些
有关电动机维修的知识,做好电动机的日常维修与保养,可以保证电动机的持续稳定运行,那么电动机维修的常规项目有哪些,下面电工天下小编带大家来了解下。
时间:2022-01-18 06:11:24
软启动器工作原理接线图,软启动器的选用要求
有关软启动器的知识,在电机中软启动器的应用比较广泛,这里来了解下软启动器的工作原理,软启动器的接线图,以及软启动器的选用要求,供大家参考。
时间:2022-01-07 06:08:32
电机电刷故障的检测维修方法
有关电机的故障问题,当电机电刷出现故障时,会严重影响电机的正常运行,那么针对电机电刷损坏的问题,应该如何进行检测与维修,下面来了解下。
时间:2021-12-19 07:23:53
离心泵零部件检修规程与具体要求
有关离心泵的使用知识,在离心泵的使用过程中,应定期对零部件进行检修,主要包括泵轴、叶轮、泵头、泵壳及导叶轮等,以下是离心泵零部件检修规程及要求,一起来看下。
时间:2021-12-18 08:01:27
电机绕组接线错误怎么办,附常用的维修方法
当电动机的绕组接错时,就会造成不完整的旋转磁场,从而出现启动困难、三相电流不平衡、噪声等问题,严重时会烧坏绕组,以下是电机绕组接线错误的检修方法,供大家参考。
时间:2021-11-26 10:07:19