电动机运行过热怎么办?
来源:电工天下时间:2016-05-20 10:27:20 作者:老电工手机版>>
电动机运行过热的问题
电动机在工作过程中出现温度过高的情况,会使得电动机的运转不稳定甚至是导致其不能工作。
电动机工作中温度过高的原因有很多,根据相应的方法进行处理,尽量避免其对生产的影响。
1、电动机的即时电压超过额定电压10%以上,或电动机的即时电压低于额定电压5%以上时,都会导致电动机在额定负载下发热和温度升高,这样的情况应检查和调整电压。
2、电动机的三相电源电压出现不平衡也会引起电动机发热,这是因为当三相电源电压不平衡度超过5%就会引起三相电流的不平衡,应对方法是检查和调整电压。
3、电动机的电源开关发生接触问题和一相熔丝断路都会造成缺相运行,从而导致电动机的温度升高,解决方法是修复或更换损坏的部件。
4、电动机的绕组接线有错误,使得额定负载下运行的电动机产生过热现象,解决方法是纠正绕组线的接线错误。
5、电动机的定子绕组匝间或相间短路或接地,这样的情况会导致电动机的电流增大而产生温度升高,解决方法是中心加包绝缘或直接更换绕组。
6、电动机的笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,会导致维修网的电流增大而产生升温,应对方法是对焊补或更换转子。
7、电动机的轴承磨损严重时,会产生较大擦碰而产生热量,解决方法是检查轴承是否有松动,定子和转子是否有匹配不良的情况。
8、电动机的负载过大也是过热产生的原因,减轻负载或更换大功率的电动机可以解决过热问题。电工技术之家
9、电动机启动过于频繁、使用环境温度过高、通风不畅等也都会导致电动机的温度过高,减少启动次数、降低环境温度、保证风道畅通、消除积尘和油污、保持风扇良好运转都可以帮助解决类似的过热问题。
附,电动机允许过热的原因
电动机在正常运行过程中,存在着各种损耗,主要包括:铁损(不变损耗)、铜损(可变损耗)和机械损耗,这些损耗转化为热量,使电动机温度升高,如果电源电压偏离额定值,小马拉大车,电动机发生故障、工作环境达不到要求等就会出现过热冒烟甚至烧坏电动机。因此,为了保证农用电动机的安全运行,就必须了解电动机过热的原因,做到及时发现,以减少事故损失。
1.电源方面的原因
(1)电压偏高或偏低
在特定负载下,若电压偏高(超过10%),铁心内磁密增加,甚至达到饱和,导致铁耗增大,励磁电流增大又引起铜耗增加。
电压偏低,电动机转矩与电压平方成比例减小,转差率增大,定子、转子电流同时增大,使绕组温度升高。
这时可用万用表检测电源电压,变动范围应在额定值的+l0%~-5%之内。在农村电压值偏高通常发生在长线的始端,即发生在电动机离变压器较近的地方。
电压值偏低通常发生在长线的末端,即发生在电动机离变压器较远的地方。解决的办法主要有:正确选择变压器的位置,尽量把变压器安装在负荷的中心,减小低压线路的供电半径,降低低压线路的电压降;正确选择变压器的变比和电压分接头;增加变压器和线路的容量,应尽量避免小马拉大车现象的存在;在供电紧张的情况下,要严格计划用电等。
(2)电源三相电压不对称
三相电压不对称引起三相电流不对称,负序转矩的存在使电动机合成转矩减小,电流增大,绕组过热。
电源三相电压相间不平衡度不能超过5%。
(3)缺相运行
电源线路、电动机的控制设备接触不良或一相保险熔断,造成电动机单相运行而过热。经验表明,农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的,应引起农村电工的重视,对电动机安装缺相保护装置。
2.负载方面原因
(1)设备不配套,小马拉大车,电动机长时间过载运行,即电动机的额定功率小于被拖动农用机械的额定功率。此时,电磁转矩小于负载转矩,转差率增大,定子电流超过额定值,使电动机温度过高。应按负载的要求正确选择电动机的额定功率。
(2)启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。应限制启动次数,正确选用热保护。按电动机上标定的定额使用。
(3)被拖动机械的负载不稳定,时大时小,时常发生负载增大到超过电动机额定功率的情况。
(4)被拖动机械发生故障,使电动机拖动力增大或卡住不转。常见的有:传动皮带过紧,杌组中心不正,转轴转动不灵活,机械部分卡住等。为此,应设法减轻负载,调整皮带松紧度,检修机械设备,排除卡涩故障。
(5)频繁正、反转运行的电动机,由于间歇时间很短,较大的启动电流产生的热量来不及散走,多次启动温升相叠加,相当于数倍电流及较长时间的过载。可考虑进行强迫通风或选用高转差率电动机。
3.电动机本身的原因
(1)接法错误,将△形误接成Y形,导致空载电流很小,轻载时虽可带动负荷,但电流超过额定值,使电动机发热。将Y形误接成△形,导致空载时电流可能大于额定电流,使电动机的温度迅速升高。
(2)定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接地,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏。
可用绝缘电阻表测量相间、对地绝缘电阻,用短路寻查器寻找匝间短路。对重绕后的电动机,其内部接线可能有误,应用电桥测量三相绕组电阻,用直流或交流法检查各绕组的首末端,并测量空载电流,以判断电动机的装配质量和参数有无变化。
(3)定子绕组有一相断路而造成单相运行,或多路绕组的某一支路断线,未断线的绕组过载发热。
(4)鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运行1~2h,铁芯温度迅速上升,甚至超过绕组温度,重载或满载时,定子电流超过额定值。应找出故障点,重焊或更换转子。绕线式转子绕组焊点脱焊,致使转子过热转速和转矩明显下降。可检查转子绕组的直流电阻和各焊点,重新焊接。
(5)通风系统发生故障,应检查风扇是否损坏,旋转方向是否正确,通风孔道是否堵塞。-- 电工技术之家
(6)轴承磨损、转子偏心扫膛使定/转子铁心相擦发出金属撞击声,铁芯温度迅速上升,严重时电动机冒烟,甚至线圈烧毁。应拆开电动机检查,轴承过度磨损或破裂需更换并加注适量润滑脂。若轴颈与轴承配合过松(走内圈)或轴承与端盖配合过松(走外圈),应视磨损程度采用金属喷涂、镶套或粘接等方法修配以达到要求。
4.工作环境方面的原因
(1)电动机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上,导致绝缘降低。应测量电动机的绝缘电阻并进行清扫、干燥处理。
(2)环境温度过高。当环境温度超过35℃时,进风温度高,会使电动机的温度过高。应设法改善其工作环境。如搭棚遮阳等。有条件时更换耐热等级更高的电动机。
(3)通风不良。防护式电机风道被杂物堵塞,封闭式电机散热片缺损太多或片间被杂物堵塞。要清除风口及机壳上的污物,改善电动机的自冷条件。
5.检测农用电动机温度的方法
目前在农村,现场监测电动机温度大多凭手感经验,手摸机壳觉得发烫,但可继续接触短暂时间,且温度不再上升,不会过热;若手烫得立刻缩回来,且小水滴滴上去发出“丝丝”之声,立即蒸发掉,则电动机可能过热了。应立即停机,按以上方法查明过热的原因,排除故障后再通电运行。
相关文章
电动机铁芯过热怎么办?
有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机本身过热的五种原因
在电动机的运行过程中,会出现过热的问题,有些过热是电动机本身的结构造成的,比如电动机绕组断路、电动机绕组短路、电动机接法错误等,一起来了解下。
时间:2020-02-17 11:09:57
三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题
有关三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题,电动机温升过高或冒烟的原因是什么,出现温度升高过快或电机冒烟故障的处理方法。
时间:2020-02-12 15:31:51
导致电机温升过高的非机械电气故障原因
在电机的生产运行中,导致电机温升过高的原因很多,这里只谈一谈非机械电气故障原因,环境温度高,电机缺少风扇等原因,也会导致电机温升过高,电机损坏或烧毁等故障。
时间:2019-12-26 16:26:39
电机温度与温升的小知识
有关电机的温度与温升的小知识,电机的温度要求是什么,电机的温升范围是多少,作为电工小白的你,一定要了解下这方面的知识。
时间:2019-12-26 15:26:40
禁止电机过热运行的原因
禁止电机过热运行的原因,电机过热运行有哪些危害,电机的允许温升为电机允许最高工作温度与最高允许环境温度的差值,电机运行不要超过此值。
时间:2019-12-22 10:58:19
三相异步电动机温升试验操作详解
三相异步电动机温升试验的方法,包括三相异步电动机温升试验目的、三相异步电动机温升试验--直接法与间接法、三相异步电动机温升试验定子绕组温升的确定方法等。
时间:2019-12-07 06:46:49
农用电动机轴承过热怎么办?
农用电动机轴承过热的处理方法,轴承发热是农用异步电动机最常见的故障,由于轴承损坏、润滑油有杂质、轴承室内缺油、电动机两端盖或轴承盖没装配好等,导致电动机轴承过热。
时间:2019-12-03 09:30:23
- 上一篇:高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施
- 下一篇:电动机发生振动故障的原因与解决方法