发电机碳刷滑环清扫维护的注意事项
来源:电工天下时间:2021-03-02 16:19:50 作者:老电工手机版>>
有关发电机碳刷滑环的维护要求,在对发电机碳刷滑环进行清扫维护时,需要注意哪些方面的问题,比如应及时清扫剥落下来的碳粉,注意滑环表面状态是否良好等,一起来看下具体的注意事项。
发电机碳刷滑环清扫维护的注意事项
1、滑环的清扫维护
在发电机的运行过程中,因碳刷的磨损不断有碳粉剥落下来,少量的碳粉能增加碳刷与滑环间的润滑,减少摩擦,有利于碳刷的稳定运行。但石墨粉过多,无疑会增加发生环火的可能性。
正常的滑环表面因有氧化膜存在,颜色分布比较均匀,有光泽。如果发现滑环表面不正常,那么就需要检查与建立氧化膜有关的因素,比如:负载的大小、环境的湿度与温度、刷火情况,碳刷质量等。
因此,滑环的表面应经常保持清洁,在清洁的过程中,应将干净的白布对折成2-2.5寸毛刷大小,包住毛刷顺着转子转动的方向进行清扫。另外,及时将更换碳刷留下的碳粉进行清理干净。
2、碳刷维护的建议
在发电机运行时,经常注意滑环表面状态是否良好,碳刷在刷握内上下滑动是否正常,碳刷的温升及噪音,压簧的压力是否均匀,碳刷上通过的电流是否均匀,刷辫是否完整,接触是否良好,有无发热,有无碰触机壳的情况等。
在更换碳刷时,最好在有、无功较低,发电机转子及主励转子电流均较低时进行更换,更换碳刷时螺丝刀是必不可少的工具,使用前一定要在手柄上缠上绝缘带,以免碰触导电部位。
严禁用双手同时碰触励磁回路和接地部分,或两个不同极的带电部分。当发现碳刷下产生火花时,及时调整压簧压力及无功,避免引起环火。
如果在机组停机备用时进行碳刷更换,虽然为不带电作业且转子转速很低,碳刷温度较低易更换,但开机后一定注意临界状态时的碳刷磨损情况,并及时调整压簧的压力。
以上就是发电机碳刷滑环清扫维护的注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章
一例HF-4-81系列发电机控制线路
HF-4-81系列发电机控制线路,如下图:图1:HF-4-81系列发电机控制线路,该控制线路与T2XV系列小型三相同步发电机配套,同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。
时间:2022-06-03 14:14:17
导电滑环的常见问题:滑环电流分配不均什么原因
有关导电滑环的知识,在长时间使用过程中,导电滑环一般会出现哪些故障问题,最为常见的就是滑环电流分配不均的情况,那以滑环电流分配不均是什么原因引起的,下面来了解下。
时间:2022-03-22 08:03:49
滑环装置的主要特征,滑环电机怎么接线
有关滑环的知识,滑环装置的主要特征有哪些,比如设于PCB电路板上的接线端子、设于PCB电路板上的2m条卡扣式刷丝束等,滑环电机怎么接线,滑环接线端子怎么检测,下面具体来看下。
时间:2022-03-22 08:01:53
导电滑环测试:信号传输性能测试方法
导电滑环作为机电系统信号及功率的传输连接部件,可以解决旋转、固定部分间的传输绞线问题,按传输介质的不同,可以分为导电滑环、气电滑环、气液滑环、光纤滑环等,在机械自动化、医疗设备、测量仪器等领域应用广泛。
时间:2022-03-02 19:48:17
导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议
有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-02 19:46:50
安装防爆导电滑环的注意事项
防爆导电滑环是一种有特殊属性的导电滑环,主要用于解决高危环境中机电系统的旋转传输绞线问题,其外观、安装方式与普通导电滑环相似,但因其防爆的特殊属性,在安装防爆导电滑环时要注意如下事项。
时间:2022-03-02 19:44:59
发电机里用电滑环吗,发电机滑环有什么作用
有关电滑环的知识,在发电机中是否使用电滑环,发电机滑环有什么作用,电机滑环主要用于转换电能,使电流通过旋转滑动接触转化成电能,下面具体来了解下。
时间:2022-03-02 19:43:19
六根线导电滑环怎么接线
有关六根线导电滑环的知识,六根线导电滑环怎么接线,有哪些常用的接线方式,主要包括孔式、法兰式和分体式,另外转子绕组电机6根引出线怎么接线,一起来了解下。
时间:2022-03-02 19:39:13
- 上一篇:单相异步电动机通电后抱死不转什么原因
- 下一篇:电机用碳刷有什么特点