三相异步电动机电机引线的检验规范与方法
来源:电工天下时间:2019-11-06 10:52:47 作者:老电工手机版>>
三相异步电动机电机引线的检验方法,三相异步电动机有六个引线,用万用表调到欧姆档,测到电阻相当小,几乎为零的两个引线就是同一绕组,三相异步电动机检验规范与试验方法。
三相异步电动机电机引线的检验方法
一般三相异步电动机有六个引线,其中每两根是同一绕组的首末两端,只要用万用表调到欧姆档,测到电阻相当小,几乎为零的两个引线就是同一绕组。
附,三相异步电动机的检验规范。
三相异步电动机检验规范
1、范围
本规范适用于三相异步电动机(以下简称电动机)的出厂试验及型式试验。
2、引用标准:
GB 755 旋转电机基本技术要求 GB 1032 三相异步电动机试验方法
3、试验用测量仪器及试验方法:
测量仪器及试验方法按GB1032 的规定。
4、出厂试验:
1)每台电机必须经出厂试验合格后才能出厂。
2)出厂试验项目包括:来自:电工技术之家
a)机械检查: 用手转动转轴,看电动机转动是否平稳、轻灵和无停滞现象,检查零部件是否完整、正确、无磕碰锈蚀,电动机表面油漆干燥 完整、均匀、无污损、碰坏、裂痕等现象。
b)定子绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定:电动机绝缘电阻在实际冷状态时应不低于1MΩ,在热状态 或温升试验结束后,应不低于0.38 MΩ(额定电压为380V)或 0.66 MΩ(额定电压为660V)。高压电机绝缘电阻值按技术条件规定。
c)定子绕组实际冷状态下直流电阻的测定:电动机测得任何一相电阻与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的3%,测试值应符合HD·R-01-063 规定。
d)空载电流和损耗的测定:电动机测得的三相空载电流中任一相与三相平均值的偏差,应不大于相平均值的10%,测试值应符合HD·R-01-063 规定。
相关文章
绕线电机和鼠笼电机有什么区别
三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式
有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
变频器对电机有什么影响?
有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:10:38