电机喷漆浸漆烘干的常用方法
来源:电工天下时间:2021-12-19 11:29:53 作者:老电工手机版>>
有关电机喷漆的知识,在电机维修过程中,如何进行喷漆、浸漆及烘干等一系列操作,电机喷漆浸漆烘干的常用方法,主要包括热风循环干燥法、铁损干燥法等,下面具体来看下。
电机喷漆浸漆烘干方法
1、热风循环干燥法
电热风循环干燥箱又称烘箱,烘箱用铁皮制成,电热丝装在箱体底部和两面侧壁,发热件外面用铁皮罩住,一是可以使热量通过铁板传导,箱内温度更均匀;二是可以防止漆直接滴到发热件上,引起明火,烧毁电机。
在通电过程中,用酒精式温度计监测烘箱温度,不能超过规定允许值,不能采用水银式温度计对烘箱温度进行监测,以防止温度计意外破损,水银滴入电机定子绕组内,从而造成绕组短路。
另外,烘箱顶部要留有排出潮气和溶剂蒸汽的通气口。
2、铁损干燥法
用绝缘导线穿绕在电机定子铁心上,接上交流电源后产生交变磁通,在定子铁心中形成涡流,使定子铁心发热,从而烘干电机。
3、电流干燥法
将电机定子绕组按一定的接线方式连接,然后给线圈中通入电流,利用绕组本身的铜耗发热进行烘烤干燥。
电流干燥法的主要接线方式有串联加热式、星形加热式、三角形加热式等。不管使用那一种方式,每相绕组所分配到的烘烤电流应控制在其额定电流的60%~80%,通电6~8h,绕组温度达70~80℃为好。
4、灯泡干燥法
用红外线灯泡或一般灯泡使灯光直接照射到电机定子绕组上,通过改变灯泡功率来改变温度。或通过测量铁心温度来控制绕组温度,并随时测量电机的绝缘电阻,等达到要求后,停止干燥。
5、生石灰干燥法
把电机放在一个密封箱中,并且在箱内撒上生石灰,利用生石灰的强吸潮能力来干燥电机。这种方法安全省力,但干燥时间过长。
相关文章
绕线电机和鼠笼电机有什么区别
三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式
有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
变频器对电机有什么影响?
有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:10:38
- 上一篇:电动机四种常见故障的原因分析
- 下一篇:电机电刷故障的检测维修方法