电机正常运转温度是多少,最高允许温度范围是多少?
来源:电工天下时间:2017-07-27 07:19:35 作者:老电工手机版>>
【电机正常运转温度是多少,最高允许温度范围是多少?】
说到电机的运转温度是多少,不得不提电动机的绝缘等级,电动机允许温升与绕组绝缘度有一定的关系,电机绝缘等级与温度的关系究竟是怎么样的,电动机各部位的温度限度是多少,以及如何测量电动机的温度值,极限工作温度与最高工作温度又是多少,一起来了解下吧。
一、电机正常运转温度是多少?
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
温升是指电动机在额定运行状态下,定子绕组的温度高出环境温度的数值(环境温度规定为35℃或40℃以下,如果铭牌上未标出具体数值,则为40℃)。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。
它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。
因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。
二、电机绝缘等级与温度的关系
衡量电动机发热程度是用“温升”而不是用“温度”。
问题1:一台A级绝缘的电动机,温升限度为50℃,那么:
1、当气温为15℃而绕组温度为80℃时,电动机能否继续运行?一种回答是,当然行:理由是 :虽然温升超过了50℃达65℃,但绕组温度并未超过A组绝缘的最高允许工作温度90℃。而另一种回答是不行,因为温升超过了。
2、当气温为45℃(如夏季露天或高温车间)而电动机绕组温度为95℃时。电动机能否继续运行?同样有两种意见:一说不行,而另一说可以。后者理由是铭牌上不是说温升限度为50℃ 吗?并未超过此值。类似上述问题的产生都是由于对温升、温度、绝缘的耐热及发热与散热的平衡等没有明确的概念所致。
相关文章
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
无刷电机怎么接线能直接高速运转
一个录像机上拆下来的鼓电机,内部结构非常精密,从结构上来看是一个无刷电机。用它来改做一个小型风扇,应该是一个不错的选择,噪音小,寿命长。可以用交流或直流电源驱动的电机,一定不是无刷电机,无刷电机一定不能用交流或直流电源直接驱动。
时间:2022-06-27 05:29:39
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗?
问题:用万能表测量四根线的电机,其中两根有蜜呜声正常吗?解答:这里说的四根线的电机,也就是电机的引出线为四根线,从引线上能断定为单相电机。三相电机引出线为六根。
时间:2022-06-22 15:14:21
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事
问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
不同型号单相电容运转电动机的接线方法
单相电动机有多种接线方法,如果不按要求接线,就有烧坏电动机的可能。在给单相电动机接线时,必须看清楚铭牌上注明的接线方法。下图为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法,功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。
时间:2022-05-31 17:50:25
一例正向运转电机控制电路图
有关电机正向转动的控制电路图,一例通过按钮点动操作实现电动机的点动运转的控制电路,分析了该控制电路的回路送电操作顺序,以及电机正向运转的操作方法,供大家参考。
时间:2022-02-28 14:23:42
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46