异动电动机日常检修注意这五点(综合)
来源:电工天下时间:2017-07-27 19:47:09 作者:老电工手机版>>
【异动电动机日常检修的五项要求】
电动机在运行一段时间后,要进行定期检修维护,那么电动机检修时都检修哪几方面的内容呢,电工天下小编整理了异动电动机日常检修的五大要点,供大家学习参考。
在检修异步电动机时,要从零部件及组装质量上全方位的进行检修一遍,以保证后续电动机的稳定运行。
一、异动电动机检修的五个注意事项:
1、减少轴承故障
电动机轴承故障有:内套与套与端盖问发生相对运动;径间、轴问间隙超过允许值;滚珠(柱)严重磨损局部损坏、脱落麻点甚至碎裂;轴承架活动等发现上述故障之一都要认真修理直到更换合格的新轴承。
2、更换润滑油(脂)
检修时要将轴承的润滑油(脂)全部清除掉用汽油(或清洗剂)洗净用干净的白布擦干根据电动机的转速度和用途换上相应的、合格的润滑油(脂)。
3、更换损坏的风叶
风叶是电机自身降温的零件发现损坏了.要换上同规格、同型号风叶;自制风叶要特别注意叶片的扭转角度且不可将风叶变成电风扇这样将增大电机的运行负荷。
4、确保组装质量
组装电机时要特别注意检查转子定子的同心度装好后稍许转动转子应旋转自如:测上、下、左、右四点定子与转子间的间隙各点间隙与平均值之差不应大于平均值的5%。
5、调整碳刷压力
注意调整碳刷压力减少磨擦损耗。
二、电动机维修要点
以上介绍了异步电动机检修时要注意的五个方面,既然说到了异步电动机,这里电工天下小编再与大家谈电动机的维修注意事项,一起来看下。
电动机维修注意要点
1)维修有刷电动机应注意事项
1.打开电动机,注意不要摩擦线包,以免造成漆包线破坏。也不要用铁器击打磁钢,以免造成磁钢破裂。
2.有刷电动机常见故障是电刷磨损,打开有刷电动机时,注意换向器与电刷的摩擦是否虚接,若虚接,则用砂纸摩擦换向器,使与电刷保持距离一样。
3.电刷无正负之分,但拆卸电动机引线时要记录电动机引线所接的接线柱,以防安装时弄错。
4.更换电刷前,要对电动机内部的炭粉进行清洁,以防电动机电流过大;电刷外形一般为梯形,放入电刷盒时必须与电刷盒一致;更换电刷时所用新电刷的形状和尺寸必须与旧电刷一样。
5.安装电刷时,电刷在电刷盒中应活动自如,电刷弹簧不可过弱或过强,若电刷过大,则可将电刷放在水泥地上磨,使其刚好放入电刷盒即可。
6.粘接磁钢时,磁钢在电动机上按N→S顺序排列,不要粘错。具体操作可按同性相排斥、异性相吸引进行试验后粘接。
7.粘接磁钢时,不可超出定子两侧,上部要与其他相邻磁钢高低一致,整齐排列。
8.安装电动机时,必须在边盖周围均匀涂密封胶,以防进水或边盖松动。
2)维修无刷电动机应注意事项
无刷电动机采用霍尔器件配合控制器来控制电动机的运转。
霍尔器件耐压值较低,在电动机线圈漏电时容易被击穿,无刷电动机大部分故障都是因霍尔器件引起的。因此在维修电动自行车时,经常遇到需要拆装霍尔器件。
霍尔器件为精密器件,对其安装不当将直接影响到无刷电动机的运行性能。维修无刷电动机除按照有刷电动机规程操作外,还应注意以下事项。
1.更换霍尔器件前,应检查电动机线是否存在缠绕、外皮破损、短路等现象。
2.更换霍尔器件前,还要弄清电动机的相位代数角是多少度,因为相位角不同安放的方式也不一样,如60°相位电动机的3个霍尔器件是平行摆放的,而120°相位电动机的3个霍尔器件则是180°位置摆放。安装时应按原装霍尔器件安装方式将新霍尔器件装上,然后用专用胶水固定。
3.为保证电动机换相位置的精确,霍尔器件损坏时一般应同时更换所有的3个霍尔器件。
4.焊接时,应选用低压小功率(12V/35W)电烙铁,拆一下换一个,记住3个接线要正确。且电烙铁温度不宜过高,焊接时间不能太长。
5.焊接霍尔器件时,应先分别在霍尔器件引脚和接线头上放适量焊锡,然后套上热缩管再对接焊上,焊点宜小不宜大。焊接完毕后,对热缩管进行加热,防止短路现象。
6.在拆装霍尔器件操作过程中,严禁将电动机大线与小线接触。
7.安装霍尔器件时注意防静电,一般霍尔器件的引脚定位方法是将有标记的一面朝向自己,(左)电源正,(中)最后装好电动机,接地,(右)信号输出。
8.最后装好电动机,用配线仪检测霍尔器件是否反应正常。
相关文章直流调速器的常规检修方法

有关直流调速器的使用知识,怎么对直流调速器进行日常检修,所需要的检修项目有哪些,主要包括检查电枢碳刷,检查换向环,检查马达波箱是否有问题等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-30 21:06:15
导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议

有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-02 19:46:50
维护施耐德软启动器时的注意事项

维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
软启动器日常维护检查的主要内容

软启动器与其它电机产品一样,在平时的运行过程中也需要维护保养检查,那么应该如何对软启动器进行维护检查,具有的维护检查内容有哪些,下面来了解下。
时间:2021-12-24 12:31:08
电动机绕组接错的原因及检修处理方法

当电动机绕组接错时会造成不完整的旋转磁场,从而导致启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组,以下是电动机绕组接错的原因及检修处理方法,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:27:39
离心泵零部件检修规程与具体要求

有关离心泵的使用知识,在离心泵的使用过程中,应定期对零部件进行检修,主要包括泵轴、叶轮、泵头、泵壳及导叶轮等,以下是离心泵零部件检修规程及要求,一起来看下。
时间:2021-12-18 08:01:27
电机检修的基本方法

有关电机检修的知识,为了确保电机的正常运行,应加强电机的检修与保养,那么电机检修的基本方法,在对电机进行检修时要注意哪些问题,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:10:07
如何查找电机振动的原因,怎么进行检修?

有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:42:51
- 上一篇:振动电机的使用与维修问题
- 下一篇:电动机匝间短路与绕组断开的故障问题





