电动机保护器电路接线方式图解
来源:电工天下时间:2020-02-08 10:59:15 作者:老电工手机版>>
电动机保护器电路接线方式
原文标题:电动机保护器接线方法
将电动机主电路A、B、C相电源线分别接到A、B、C相电流互感器一次的接线端;将电动机保护器的L、N接线端子接到AC 220V电源上;将电动机保护器的O11、O12接线端子串接于电动机控制接触器线圈回路中;用导线分别将IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2接到A、B、C相电流互感器二次接线端子;将要检测的电压接到V1、V2接线端子。
DO1-DO8、DI1,连接继电器、开关电气原理如“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图”所示;连接plc电气原理如“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接PLC电气原理图”所示。
注意,电动机运行时,连接主单元和电流互感器二次接线端子的IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2导线是不许断开的。
在“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图”中,KA1-KA8是连接DO1-DO8的继电器线圈,每个线圈的电阻应大于300Ω,由于DO1-DO8内部已有续流二极管,所以KA1-KA8不用再接续流二极管。DC+、GND是外部为电动机保护器DI、DO提供的DC 24V的正、负极接线端子。K1是清除故障状态开关接点,当电动机发生故障后,K1闭合一下再断开,就可清除电动机保护器保持的故障状态,电动机可重新起动。
在“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接PLC电气原理图”中,电动机保护器的DO1-DO8连接PLC输入模块的DI1-DI8通道,电动机保护器的DI1连接PLC输出模块的DO1通道,PLC输入模块DI1-DI8的公共端子COM1连接DC 24V的正极,PLC输出模块DO1的公共端子COM2连接DC 24V的负极。
PLC输出模块的DO1,平时应输出低电平,对电动机保护器的DI1没有影响,当电动机发生故障后,DO1输出高电平再输出低电平(正脉冲)清除电动机保护器故障状态,电动机可重新起动。
电动机保护器的DO1-DO8在电动机没有故障时,输出高电平,PLC 输入模块的DI1-DI8没有故障信号输入,当电动机发生接地、短路、缺相、堵转/过载/电流不平衡、过压、欠压故障时,对应的故障类型输出信号(DO1-DO6中的1个)及故障预警输出信号DO7输出低电平,PLC输入模块的DI1-DI6有对应的故障信号输入、DI7输入故障预警信号,当故障持续到设定的报警时间,故障报警输出信号DO8输出低电平,PLC输入模块的DI8输入故障报警信号。


AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图 AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接PLC电气原理图
猜你喜欢:
电动机保护器接线图
有关电动机保护器接线图的说明,并介绍了电动机保护器的接线原理,调整电路用于根据被保护电机工作电流精确设置动作电流,以德力西交流接触器和jd-5电动机综合保护器为例。....
电机保护器的接线方法
有关电动机保护器如何接线的方法,电机保护器的接线图,AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图,需要的朋友参考下。....
电子式电动机保护器
有关电子式电动机保护器的工作原理,异步电机的故障中90%以上是定子绕组因过热损坏,而其中近60%是因断相故障引起,需要使用电动机保护器,确保电机的安全与稳定运行。....
相关文章三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电机倒顺开关怎么接线,先看明白倒顺开关的工作原理

开关种类多种多样,接线原理大同小异,但仍有很多人不太会接,电机倒顺开关该怎么接线,以下介绍了倒顺开关的接法,包括倒顺开关的工作原理,倒顺开关的实物接线图等,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:56:12
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图看一看

倒顺开关主要控制电机的正反转,可以控制三相电机和单相电机,三相电机实现正反转,主要靠改变三相电源相序来实现。倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-22 05:47:12
一台普通电动机的接线方式

为了弄清楚这台电动机的内部走线情况,把整个电动机都拆卸开来,以下是根据电动机的内部走线画出的电路原理图,并且是第一次对电机进行接线,下面具体来了解下。
时间:2022-07-18 05:10:42