电动机单相运行故障及熔体容量的选择方法
来源:电工天下时间:2019-12-05 09:42:32 作者:老电工手机版>>
电动机单相运行故障及熔体容量的选择方法
电动机在工业生产中应用很广泛,在生产当中电动机因缺相运行而造成烧毁的事故,在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题的出现,全面提高电动机的使用效率。
电工天下小编整理了预防电动机单相运行的主要措施,一起来了解下。
一、电动机单相运行产生的原因及预防措施
1、熔断器熔断 ⑴故障熔断
由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。
预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路,并要定期加以检查,加强日常维护保养工作,及时排除各种隐患。
⑵非故障性熔断:主要是熔体容量选择不当,容量偏小,在启动电动机时,受启动电流的冲击,熔断器发生熔断。
熔断器非故障性熔断是可以避免的,不要片面认为在能躲过电机的启动电流的情况下,熔体的容量尽量选择小一些的,这样才能够保护电机。我们要明确一点那就是熔断器只能保护电动机的单相接地和相间短路事故,它绝不能作为电动机的过负荷保护。
2、正确选择熔体的容量
一般熔体额定电流选择的公式为:
额定电流=K×电动机的额定电流
⑴耐热容量较大的熔断器(有填料式的)K值可选择1.5~2.5。
⑵耐热容量较小的熔断器K值可选择4~6。
对于电动机所带的负荷不同,K值也相应不同,如电动机直接带动风机,那么K值可选择大一些,如电动机的负荷不大,K值可选择小一些,具体情况视电机所带的负荷来决定。
此外,熔断器的熔体和熔座之间必需接触良好,否则会引起接触处发热,使熔体受外热而造成非故障性熔断。
在安装电动机的过程中,应采用恰当的接线方式和正确的维护方法。
⑴对于铜、铝连接尽可能使用铜铝过渡接头,如没有铜铝接头,可在铜接头出挂锡进行连接。
⑵对于容量较大的插入式熔断器,在接线处可加垫薄铜片(0.2mm),这样的效果会更好一些。
⑶检查、调整熔体和熔座间的接触压力。
⑷接线时避免损伤熔丝,紧固要适中,接线处要加垫弹簧垫圈。
3、主回路方面易出现的故障
⑴接触器的动静触头接触不良。
其主要原因是:接触器选择不当,触头的灭弧能力小,使动静触头粘在一起,三相触头动作不同步,造成缺相运行。
预防措施:选择比较适合的接触器。
⑵使用环境恶劣如潮湿、振动、有腐蚀性气体和散热条件差等,造成触头损坏或接线氧化,接触不良而造成缺相运行。
猜你喜欢:
三相电动机正反转接触器互锁实物接线图
分享一款电动机的接线图,三相电动机正反转接触器互锁实物接线图,主要电气元件包括电动机、空气开关、正转开关、反转开关、交流接触器、热继电器等。....
电动机接线图
电动机接线图大全,包括直接启动控制线路,直接启动延时停止线路,控制电机正反转的电路,时间继电器控制双速电机的电路接线图等。....
单相电动机电容大小
有关单相电动机电容大小的配置方法,更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容,计算单相电机的起动电容和运转电容、运行容量的公式与方法。....
交流接触器连锁电动机正反转控制原理图
分享一个交流接触器连锁电动机正反转控制原理图,实现电动机的正向启动与反向启动,交流接触器互锁与按钮互锁的控制,电动机可逆运行控制接线图。....
相关文章
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
单相电动机的启动装置分类
有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
单相电动机正反转接线,记住几个关键点
一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图
不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
带离心开关的单相交流电机电容接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
单相电机电容的四种接法
单相交流电机有四种类型,在工作时都离不开电容,以下介绍了四种单相交流电机电容的接法,为了使电容正确的接入电机,必须了解清楚四种电机的结构和工作特点,下面具体来看下。
时间:2022-07-18 05:18:37
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:电动机怎么用,电动机安全使用注意事项
- 下一篇:电动机科学选型及确保检修质量要点