过载保护的控制线路的特性分析
来源:电工天下时间:2019-12-06 09:51:18 作者:老电工手机版>>
有过载保护的控制线路的特性,将检测电动机温度的元件直接附设于电动机内部,在电动机因过载而超过额定温升时,使控制电路的继电器动作,以切断电动机电源。
有过载保护的控制线路
具有过载保护的控制线路:具有自锁的控制线路虽有短路保护、欠压保护、失压保护作用,但实际使用中还不够完善。
电动机在运行过程中,如长期负载过大或操作频繁,或三相电路断掉一相运行等原因,都可能使电动机的电流超过它的额定值,有时熔断器在这种情况下尚不会熔断,这将引起电动机绕组过热,损坏电机绝缘。
因此,应对电动机设备过载保护,通常由三相热继电器来完成过载保护,其线路如图7-3所示,线路中将热继电器的热元件串在电动机的主回路上,当电动机过载时,热元件过热,使双金属片弯曲到能推动脱扣机构动作,从而使FR串联在控制回路中的常闭触头断开,切断控制电路,使线圈KM断电释放,接触器KM主触头断开,电动机失电停转,起到了过载保护的作用。
要使电动机再次起动,必须等热元件(双金属片)冷却并恢复原状后,再按复位按钮(自动复位型除外),使热继电器的常闭触头闭合近来,电动机的过载保护,国内外还普遍采用另一种先进的方法,即内藏式(或称内装式)热保护装置。
它是将检测电动机温度的元件直接附设于电动机内部,在电动机因过载而超过额定温升时,就使控制电路的继电器动作,或切断电动机电源,或报警。
这种方法,在控制线路上是一样的,但它不是通过测量电流来间接反映电动机的发热状态,而是直接测量电动机的温度,故更为可靠。
注意,在维修此类电动机时,切不可损坏电机内部的热保护元器件。
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的
电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转
倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图
有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
- 上一篇:三相电动机漏电问题的维修方法
- 下一篇:单相异步电动机原理与主副绕组的接线图