电动机过负荷保护与过电流保护
来源:电工天下时间:2016-05-16 15:34:02 作者:老电工手机版>>
1、过负荷保护:
当电动机所带负荷超过电动机所承受的能力时,温升增大,电动机的电流超过额定值,这时过负荷保护装置在一定时间内发生信号,需运行人员及时处理,或降低机械负荷,过负荷保护不使电动机跳闸。(只发信,不跳闸)。
2、过电流保护:
当电动机发生短路时将出现过电流,使过电流继电器动作,导致开关跳闸,为不使电动机在故障中损坏,一般整流值要超过电动机启动电流值,约是额定值的5—8倍。 (跳闸)
二、过负荷与过电流的区别
过负荷,顾名思义就是超过了额定的负荷,即电力系统中用电负荷超出发电机的实际功率或变压器的额定功率,引起设备过载。
由于短时过负荷不会引起系统或电力设备的安全问题,但长时间会引起系统或电力设备本身的安全或稳定问题,或用电设备的安全,故过负荷一般保护延时作用于信号和跳闸。
过电流,即大于回路导体额定载流量的回路电流都是过电流。它包括过载电流和短路电流。-- 电工技术之家
一定要区分高压和低压系统,这里只谈前者。 高压过负荷保护,本质上针对于设备本身的热容量,对于高压输电线路,还是要针对系统稳定的。
一般相当于低压系统里的长延时保护(即低压系统的过载保护),一般变压器过负荷保护的整定时间也是9~15秒,动作电流要略大于变压器额定电流。
此外,高压电容器和电动机也可能用到过负荷保护。对线路而言一般不用。在选择性配合及动作出口上它与设备的热载能力进行配合,一般不会启动重合闸,有时可能还有有联切的设计。
高压过电流保护,一般是针对于短路故障的保护,线路出现了故障,但又不在速断的保护范围内而设置的,如单相接地等,要求在一定的时间内跳闸。类似于低压系统里的短延时保护。
在选择性配合及动作出口上它要与相邻装置中针对短路故障的保护段进行配合,最终出口是把保护范围隔离出来,对于线路,有时还会启动重合闸。
一般而言,低压系统不谈“过电流保护”,而经常说“短路保护”;高压系统不提“过载保护”,而代之以“过负荷保护”。
过负荷保护的定值比过流保护的定值要低得多,但要大于正常负荷,防止设备过载运行,而且为了躲过设备起动电流还要加入一定的延时。
当某种原因使过流保护拒动时,过负荷保护还可作为过流保护的后备。
三、电动机过负荷保护
1、电动机过负荷分类
电动机过负荷包括以下几种:
①短时过负荷;
②稳定性过负荷:对电动机有危害。
电动机的过负荷能力通常用过电流倍数与其允许通过时间的关系来表示,两者呈反时限的关系。
2、装设电动机过负荷保护原则
装设电动机过负荷保护的四点原则:
1)在不遭受工艺过负荷(循环水泵、给水泵等)及无严重起动条件的电动机上,不装设过负荷保护。
2)在可能遭受工艺过负荷(磨煤机、碎煤机等)以及不允许自起动的电动机上应该装设过负荷保护。
3)在不能保证电动机自起动时,或不停止电动机就不能从机械上消除工艺过负荷时,过负荷保护应动作于跳闸。
4)过负荷保护的时限特性最好是和电动机的过负荷特性相一致,并比它稍低一些。
四、电动机过电流保护时间长短的要求
一般过电流保护都有2至3段,不同的段保护不同的故障类型。
一般分成过负荷保护、过流延时速断、过流速断。
过负荷一般按照额定电流的1.1-1.3倍整定,时间延时根据电动机的过负荷能力进行整定(也有反时限的,在一定范围内电流越大动作时间越短);
过流延时速断一般可以取1.5-2倍的额定电流,延时要躲过电动机启动时间;速断定值要躲过启动电流,时间可以取0。
附1,过电流和过负荷电流的区别
过负荷即是负载过重,超过所承受的限度,现象就是电流过大;但过电流就是电流超过承受的电流,引起过流会有许多原因啦,比如过载,短路等。所以二则有区别。
过负荷是指实际使用负荷超过额定负荷,大多是由于用电设备增多,超过供电企业批准的使用容量或着超过电气线路设计使用容量,会造成烧毁计量装置和电气设备。过电流分几种情况,过负荷会造成过电流,但是电气设备接地或者短路等故障也会造成过电流,不但可能造成烧毁计量装置和电气设备,也对人身有很大危险,应当仔细核查。
过电流是线路出现了故障,但又不在速断的保护范围内,一般是单相接地等,要求在一定的时间内跳闸的。过负荷是线路的负荷过大,不属于故障性质,只是推出告警信号,一般会出现在夏天,工厂开工,同时大家都在用空调,超过了设备的额定负荷。在负荷过大时,会缩短一次设备的使用寿命,尤其是变压器过负荷。两者的保护目的不同,过流保护为针对短路故障的保护,过负荷为本质上针对设备本身热容量的,对于高压输电线路,还是要针对系统稳定的。
两者的保护目的不同,在选择性配合上的原则就不同。过流保护要与相邻装置中针对短路故障的保护段进行配合,而过负荷是与设备的热载能力进行配合的。
两者的动作出口也不尽相同,过流保护针对短路故障,最终出口是把保护范围隔离出来,对于线路,有时还会启动重合闸;而过负荷,一般不会启动重合闸,有时可能还有有联切的设计。
以上就是电动机过负荷保护与过电流保护的全部内容,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的
电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
带热继电器保护的电动机控制电气原理图
如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。
时间:2022-03-18 06:34:52
电机保护器电流的设置方法
有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号
电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
电动机保护器中欠载保护是什么意思
有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
时间:2021-04-12 10:31:15
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤
有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
电动机保护器电路原理与故障维修详解
有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电动机保护器电路原理与元器件选择
有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
时间:2020-12-15 09:10:17
- 上一篇:直流电机伺服驱动器专用电源的设计思想
- 下一篇:电动机电流速断保护的动作依据