电动机接入电源后熔丝被烧断怎么办?
来源:电工天下时间:2020-01-14 09:11:22 作者:老电工手机版>>
电动机接入电源后溶丝被烧断的故障检查处理方法,包括单相启动,定、转子绕组接地或短路,电动机负载过大或被卡住,电源到电动机之间的连接线短路等故障。
电动机接入电源后溶丝烧断的问题
1、单相启动:检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关触点,找出断线或假接故障后进行修复。
2、定、转子绕组接地或短路:纠正错误。
3、电动机负载过大或被卡住:将负载调至额定值,并排除被拖动机构故障。
4、电源到电动机之间的连接线短路:检查短路点后进行修复。(电工:www.dgjs123.com)
5、溶体截面积过小:熔体对电动机过载不起保护作用,一般应按下式选择熔体,熔体额定电流=堵转电流/2~3即可。
6、绕线转子电动机所接的起动电阻太小或被短路:消除短路故障或增大起动电阻。
相关文章
三相电机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析
三相电机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析,半波整流能耗制动电路的流程,制动直流电源的取得,如图1。当KM2吸合时,一相交流电通过KM2的触头与电动机绕组线圈一端连接...
时间:2021-10-11 13:45:56
水泵电机电源线过长不能带动水泵的问题
水泵电机电源线过长不能带动水泵的问题,稳压器距离远无法带动水泵工作,一是要弄清楚稳压器的输出功率是否够大,二是检查下是否水泵电机电源线上的压降过大,从而导致加在电机两端的电压偏低。
时间:2021-04-19 11:46:24
单相电机接通电源不转却跑电什么原因
有关单相电机的使用问题,在接通电源的情况下,单相电机不转,但却在跑电,这是什么原因,这里从两个方面分析了单相电机通电后不转但跑电的原因,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-11-08 21:38:10
Fuse电源插头接线图详解
有关Fuse电源插头的接线图,带有保险丝,连接一个插头,三孔电源插头的内部,为了安全起见,还在火线上安装了一个Richstar牌3A的保险管。
时间:2020-05-02 21:47:43
直流电机伺服驱动器专用电源的设计思想
直流电机伺服驱动器专用电源的设计思想,电源设计中采用功率因数校正技术,电源设计了微机控制接口,以及电源保护功能与电磁兼容措施等。
时间:2020-01-14 09:23:37
禁止电机在电源频率过低下运行的问题
有关禁止电机在电源频率过低下运行的问题,电源频率下降,会使电机输出功率减少,各项性能变坏,严重时会因线圈过热而烧毁。
时间:2019-12-22 10:55:15
三相异步电动机引线烧断怎么办,三相异步电动机引线烧断原因
三相异步电动机引线烧断的原因是什么,接线松动,接触电阻大造成发热烧断,均可以引起三相异步电动机的引线频繁烧断,另外,电机有振动接触不好、引线选择不配套等也会导致电机引线烧毁。
时间:2019-12-20 06:11:42
直流电动机调压调速的可控直流电源类型(多图)
直流电动机调压调速的可控直流电源类型(多图)直流电动机的调压调速,必须使用输出电压可以控制的直流电源。常用的可控直流电源又因其供电电源种类的不同分为几种情况:1、
时间:2019-12-05 09:47:08