同步电动机的常见故障原因分析
来源:电工天下时间:2019-11-12 06:39:55 作者:老电工手机版>>
同步电动机的常见故障,电动机故障分为开机时调节6W,励磁电流电压无输出,励磁电压高而励磁电流偏低,合励磁电路主开关时,励磁电流即有输出等问题。
同步电动机的常见故障原因
同步电动机的故障有哪些,包括励磁电压高而励磁电流偏低,合励磁电路主开关时,励磁电流即有输出,同步电动机起动时,励磁不能自行投入,励磁装置输出电压调不到零位等,本节(电工技术之家 www.dgjs123.com)帮助大家分析下这些常见故障的产生原因,一起来了解下。
1、同步电机的常见故障
(1)开机时调节6W,励磁电流电压无输出。
原因分析:励磁电流电压无输出,肯定是晶闸管无触发脉冲信号,而六组脉冲电路同时无触发脉冲很可能是移相插件接触不良,或者同步电源变压器4T损坏,造成没有移相给定电压加到六组脉冲电路的1V1基极回路上,从而六组脉冲电路无脉冲输出导致晶闸管不导通。
(2)励磁电压高而励磁电流偏低。
原因分析:这是个别触发脉冲消失或是个别晶闸管损坏的缘故。个别触发脉冲消失可能是脉冲插件接触不良。另外图1中三极管1V1、单极晶体管2VU及小晶闸管9VT损坏,或者是电容2C严重漏电或开路。如果主回路中晶闸管1VT~6VT中有某一个开路或是触发极失灵,同样会导致输出励磁电流偏低的现象。
(3)合励磁电路主开关时,励磁电流即有输出。
原因分析:这是由于图1所示脉冲电路中的三极管1V1集电极-发射极之间漏电,即使移相电路还未送来正确的控制电压,也会导致1C充电到2VU导通的程度。2VU即输出触发使小晶闸管9VT导通,2C经9VT放电而发出脉冲令1VT、3VT、6VT之一触发导通,使转子励磁 电路中流过直流电流。
(4)同步电动机起动时,励磁不能自行投入。
原因分析:励磁不能自行投入。肯定是自动投励通道电路中断或工作不正常,因此可能是投励插件与插座间接触不良,或是图2所示投励电路中的三极管3V1、单结晶体管4VU工作不正常,电容5C漏电、电位器W′损坏。另外是移相插件同样有接触不良现象,或者是图3所示移相电路的小晶闸管10VT损坏等等。
(5)运行过程中励磁电流电压上下波动。
原因分析:引起励磁电流电压输出不稳的原因很多,主要有1)脉冲插件可能存在接触不良,造成个别触发脉冲时有时无。2)图1所示脉冲电路的电位器4W松动,使三极管1V1电流负反馈发生变化,造成放大器工作点不稳定,从而影响晶闸管主回路输出的稳定性。
另外,如果电容2C漏电或单结晶体管2VU及三极管1V1性能不良,也会引起触发脉冲相位移动。3)图3所示移相电路的电位器6W松动或接触不良,将会使移相控制电压Ed间歇性消失,引起励磁电流电压输出大幅度波动。
另外,如果稳压管7VS、8VS损坏,都会使Ey随电网电压波动而波动,使Ed输出波动,造成晶闸管主回路直流输出不稳。
(6)励磁装置输出电压调不到零位。
原因分析:图3所示移相电路中电阻18R虚焊,阻值增大或减少,会引起Ed-Ec≠0,使励磁输出电压无法调到零位。
总之,同步电动机晶闸管励磁装置的故障虽然多种多样,但大致可分为励磁不稳、励磁大幅度下降甚至失电压。这些故障大部分是由于插件引起的。
2、同步电动机的日常维修问题
(1)由于励磁装置采用强迫风冷,电柜内灰尘必须经常清除,以防止灰尘积附过多造成短路。 来自:电工技术之家
清扫灰尘一般采用吸尘或吹拭的方法,而对吹不掉的附着物可用干净的油刷扫去,但切勿碰坏元件、线路或使元件互碰。清尘工作一般由上而下进行。
(2)插件松动会严重影响励磁装置的正常工作,处理方法是:一般可在励磁装置通电预试时用手轻敲插件拉手,一旦插件有松动,必然会引起输出上下波动。如果是元件虚焊引起的松动,当然要加焊牢固。而对于插件插座引起的松动,可以在插件的插入部分铜箔上拉一层薄锡,这样既可防止铜箔氧化,又可增加插件与插座接触的紧固程度。
(3)对于元件损坏的更换,新元件原则上要符合原设计的元件参数要求。但对于某些元件, 如电容元件,可用电容容量相同而耐压高一些的电容更换,又如稳压二极管,亦可用功率稍大而稳压值相同的稳压二极管更换。这样可降低元件的损坏频率,减少故障的出现。
(4)对于难以判断的故障,采用示波器来检查各脉冲波形与直流输出情况。这样可较为准确地检查出故障部位。
另外,还可以采用同规格插件替换验证的检查方法进行检修。
相关文章
ABB直流调速器的二类常见故障问题
有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
时间:2022-04-28 20:13:03
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器的五类常见故障问题
在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
时间:2021-12-30 06:17:15
电机软启动器的五类常见故障
在电机中常用到软启动器,由于各种原因引起的软启动器故障问题,也很是让人头疼,那么电机软启动器的常见故障有哪些,比如电动机起不来、可控硅烧毁等故障问题,下面一起来看下。
时间:2021-12-24 12:34:30
软启动器发热故障的常见原因
软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
软启动器输出缺相故障的解决办法
软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32
- 上一篇:直流电动机电子稳速电路的原理图解
- 下一篇:电动机拆卸步骤与零部件的拆装方法