如何进行电动机的日常维护与保养?
来源:电工天下时间:2019-11-24 11:25:28 作者:老电工手机版>>
有关电动机的日常维护与保养方法,电动机故障的原因电源断相、电压或频率不对,绕组短路、断路等,通过看、听、摸、测、做判断故障,进行电动机的常规维护保养。
电动机日常维护与保养
电动机由定子架、绕组及绝缘材料、转子、两端轴承及端盖等组成,比较简单。
电动机故障的原因:电源断相、电压或频率不对;绕组短路、断路、接地;轴承运转不良;内、外部脏,散热不好(外部涂油漆太厚也是散热不好的原因),和自带冷却风扇坏,通风不畅;与机械装备不良;长期高负荷运行;环境温度高等。
船舶电动机的损坏,90%以上都是管理人员日常检查不细,维护保养不足造成的,只要坚持认真看、听、摸、测、做,绝大多数故障都可以预防和避免,减少公司备件和修理费用甚至船期的损失。
1、看:每天巡查时,不但电机员,值班轮机员和加油也都看电动机工作、电流的大小和变化,看周围有没有漏水、滴水,会引起电动机绝缘低击穿而烧坏。还要看电动机外围是否有影响其通风散热环境的物件?看风扇端盖、扇叶和电动机外部是否过脏需要清洁?要确保其冷却散热效果。无论谁发现问题,都应及时处理。
2、听:认真细听电动机的运行声音是否异常,因航行时机房噪音较大,可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具,贴亲电动机两端听,如果经常听,不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动,连内部轴承油的多少都能判断,从而及时作出添加轴承油,或更换新轴承等相应的措施处理,避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏。
多数厂家考虑到大型电动机解体更换轴承的困难,会采用开式轴承,用油枪加油时需注意使用专用轴承油(-35℃~+140℃),并将另一边的闷头螺丝拆卸开,以便将旧油挤换出来。防止加油时因压力大把油挤到电动机内部,运转时溅到定转子上,影响电动机的散热功能等。
3.摸:用手背探模电动机周围的温度。在轴承状况较好情况下,一般两端的温度都会低于中间绕组段的温度。如果两端轴承处温度较高,就要结合所测的轴承声音情况检查轴承。如果电动机总体温度偏高,就要结合工作电流检查电动机的负载、装备和通风等情况进行相应处理。
根据电动机的所用绝缘材料的绝缘等级,可以确定电动机运行时绕组绝缘能长期使用的极限温度,或者说电动机的允许温升(电动机的实际温度减去环境温度)。各国绝缘等级标准有所差异,但基本分为:Y、A、E、B、F、H、C 这几个等级,其中Y级的允许温升最低(45℃),而C级的允许温升最高(135℃以上)。从轴承油和其它材料方面考虑,用温度表贴亲电动机测量的温度最好控制在85℃以下。船上电动机多为E、B级,发电机多为B、F级。
4、测:A:在电动机停止运行时,要常用绝缘表测量其各相对地或相间电阻,发现不良时用烘潮灯烘烤以提高绝缘,避免因绝缘太低(推荐值>1兆欧)击穿绕组烧坏电动机。设有烘潮电加热的电动机除非特殊情况,不要随意关掉加热开关。
在坞修、潮湿天气和冬季时要特别注意电动机的防水、防潮和烘干。进、出港和坞修出厂前需检测一些重要电动机的绝缘。
对露天及潮湿场所的电动机要特别注意水密,对怀疑严重受潮或溅过水的电动机,使用前更应认真检查。有条件的应缝制帆布罩加以防护,可相对保证电动机绝缘,但高温天气或长时间,连续使用时需将帆布罩取下,以防散热受阻导致马达过热烧毁。
如果发现电动机浸泡海水,只要将电动机解体后抽出转子,用60-70℃热淡水反复冲洗,并用压缩空气吹干后,再用烤灯从电动机定子内两端烘烤,直止电动机绝缘升至正常。
对修理的电动机三相绕组的电阻与其平均值偏差应小于4%。绝缘电阻的测量:一般只测量冷态(常温下)绝缘,运行半小时后停下来测的是热态绝缘,若与冷态绝缘相差太大,说明绕组绝缘漆没有干透。
绕组对地绝缘(即对机壳)和绕组之间的绝缘电阻值不应低于下列公式计算的数值:
3x电动机额定电压(V)
绝缘电阻(ΜΩ) =电动机额定功率(KVA) + 1000
有些电动机绕组的引线只有三根,不能检测绕组间绝缘,重绕电动机的绝缘电阻一般不应低于5兆欧。
B: 在电动机运行时,可测量其三相工作电压和电流,看是否平衡。
电压应基本相等,各相电流与平均值的误差不应超过10%,如用钳形表测得的各相电流差值太大,则可能有匝间短路。有时需要脱开负载测量空载电流大小,一般2极约2800rpm,1/3 Ie(额定电流);4极约1600rpm,40%左右 Ie;6极约900rpm,55% Ie。它会因极数与容量的不同而不同。另外电动机的Y、△形接法不能搞错,若错将Y形接成△形,工作电流会增大;反之,则减小。
同时,如电动机的绕组接线错误,或绕组匝 跎伲 傻缍 亩ㄗ 蛹淦 豆 ?正常0.2-1.0mm),都会使马达空载电流加大,这些要点可以帮助我们判断电动机状况的好坏。
5、做:不但要对检查中发现的问题及时采取补救措施,还要按保养周期对电动机进行螺丝、接线紧固,拆解检查、清洁保养等。
如"XX海"轮空调风机电动机端盖4个固定螺丝全部松脱,扫膛运转烧坏,和" X强"轮锅炉风机电动机风扇叶脱落抵住堵转而烧坏,是因为没有及时检查、紧固所致;而"康X"轮已发现主海水泵电动机轴承不良、运行温度高,而未及时更换轴承使电动机烧坏,和"X强"轮克令主油泵开式电动机,因天气潮湿绝缘电阻下降,不及时烘烤提高绝缘而击穿,是因为虽已发现问题,但没做维护保养补救所致。无论是不看不做,还是只看不做,最终都会造成故障或事故。
拆检电动机时如需更换轴承,要尽可能用进口的,国内的会有不少是翻新的旧轴承,质量难以保证。
如发现轴承外圆与端盖轴承座配合不紧密,即轴承走外圆时,要根据其程度不同,视情采用端盖轴承座内圈打麻点、垫铜皮或镶铜套消除。
一定要定准中心点,否则不久又会损坏。投入运行前,要再次确认轴伸出端径向摆动与端盖等紧固情况,转子转动是否灵活,绕组引线连接是否正确等等。
还有许多电动机,当与其连接使用的泵浦漏水时,通常都有轮机员去加压(填料函)灭漏,有经验的轮机员在加、换盘根时,都会用先手盘转一下,看转动情况,平衡上紧压盖螺丝,再短时起、停两三次,看看工作电流等是否正常;
而没有经验的新轮机员,只知道上紧灭漏,不注意与之相关的电动机,结果导致电动机因堵转起动电流太大,热过载保护来不及动作而击穿绕组烧坏。
另外,在对由电动机驱动的机械设备(泵浦、油泵等)维修保养、拆检装复时,也应认真查验和校正电动机与被驱动机械的轴心线,确保对中良好,用手转动联轴器时应轻便、灵活。只有切实、认真、细致地做好每一步,才能提高设备的完好率。
相关文章
导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议
有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-02 19:46:50
维护施耐德软启动器时的注意事项
维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
软启动器日常维护检查的主要内容
软启动器与其它电机产品一样,在平时的运行过程中也需要维护保养检查,那么应该如何对软启动器进行维护检查,具有的维护检查内容有哪些,下面来了解下。
时间:2021-12-24 12:31:08
电动机的日常维护检查:电机外观检查与故障维护
电动机的日常维护检查方法,包括电动机的外观检查,采用听诊棒靠听觉可以听到电动机的各种杂音,靠触觉用手摸机壳表面,发现电动机的温度过高和震动现象等。
时间:2020-01-14 09:21:49
直流电机电枢绕组故障检修维护方法
有关直流电机电枢绕组故障检修维护方法,直流电机电枢通地故障,电枢绕组短路故障的原因与检查方法,需要的朋友参考下。
时间:2019-12-22 11:00:04
电动机更换轴承如何保养?电动机更换轴承维护注意事项
有关电动机更换轴承维护与保养的注意事项,拆装前后要测试电动机绕组绝缘及绕组直流电阻,电动机加润滑脂时,其型号要符合电动机的润滑要求,加润滑脂的工具应选用干净的专用工具等。
时间:2019-12-16 11:06:13
电动叉车蓄电池保养14种方法
有关电动叉车蓄电池保养的14种方法,电动叉车蓄电池需要定期维护与保养,这里总结了十四种保养方法,包括蓄电池使用环境、蓄电池注意事项、蓄电池的插头,插座的极性要正确连接等。
时间:2019-12-08 10:16:20
电动机如何保养,电动机日常维护保养项目
电动机日常维护保养项目,保证电机获得良好运行和延长使用寿命,需要对电动机定期维护与保养,包括电机使用前的检查,电机在运行中的维护及保养等。
时间:2019-12-03 09:27:10
- 上一篇:如何检测电动机电流?
- 下一篇:电动机过热与冒烟怎么办?