电磁阀的工作原理是什么?(图文)
来源:电工天下时间:2020-03-02 13:38:14 作者:老电工手机版>>
电磁阀的工作依赖于电磁线圈中的电流,有电流才会有磁场,了解电磁阀的工作原理,确保线圈中有电流通过,才能产生磁场,电磁阀所受电流,可以是交流或直流。
电磁阀的工作原理
一、电磁阀的工作原理
下图中是电磁阀的截面图,即所谓电磁阀。
抛面图
电磁线圈中如果没有电流,则无磁场存在,电枢不受磁力但受压力弹簧之推送。
活塞中心杆是和电枢接在一起的,所以中心杆向下推,活塞锥即套进锥座。这样从进口到出口之间的通路即被堵塞。如果线圈中有电流通过,产生磁场,磁力将电枢向上推。
电枢必须克服弹簧下推的力量,才能把中心杆和活塞锥离开锥座,从进口到出口的通过即可畅通。电磁都是双位置装置,即不是全开就是全关。所以是开闭式控制系统所用的装置。
电磁阀所受电流,可以是交流也可以是直流,视设计而定,不过仍以交流驱动者较普遍。
交流电磁阀有一个直流电磁阀所没有的严重缺点。
交流电磁阀要是万一卡在关闭或半关闭的位置,则加上电流之后很可能烧毁。这是因为电枢无法进入线圈的中心,则线圈的电感始终很低。(线圈的电感依中心材料之介磁系数而有很大的差异,铁材比空气介磁系数相差千倍以上。)因为电感低,感抗也低,则会有一股很大的电流流过线圈。终于因过热而烧毁了线圈。
相关文章
碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:44:05
换了碳罐电磁阀会不会省油
有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。
时间:2022-06-06 05:41:18
碳罐电磁阀一直吸气什么原因
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。
时间:2022-06-06 05:40:11
碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:38:55
碳罐电磁阀损坏的五大症状
有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:37:40
碳罐电磁阀的电压低怎么办
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。
时间:2022-06-06 05:36:39
冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因
有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:34:57
汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。
时间:2022-06-05 21:14:19
- 上一篇:怎么检测电磁阀质量好坏?
- 下一篇:电磁阀怎么接线?电磁阀线路接线方法(图文)