asco电磁阀不动作的故障原因有哪些
来源:电工天下时间:2020-03-01 16:18:56 作者:老电工手机版>>
有关asco电磁阀不动作的故障原因,电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,主要常见故障是电磁阀不动作,asco电磁阀不动作的原因与解决方法。
asco电磁阀不动作的故障原因
日常维护工作中,电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,主要常见的故障就是电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
1.ASCO电磁阀不得电,电磁阀接线头松动或线头脱落,可紧固线头。
2.如接线稳固,可拆下接线端测量有无24VDC。
如果在电磁阀接线端测量有24V,此时需验证电磁阀线圈是否烧坏,如果开路。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0" 位打到“1"位,使得阀打开。
假设M671线圈损坏,此时需手动切换M671的出气路,打开V671,使再生气行成通路由V671→V676→放空,在工艺允许时再更换M671的线圈。
3.ASCO电磁阀卡住。
如果M671带电,而电磁阀无法切换工作。先确认电磁阀的气源压力是否达到标准值。如果压力足够,则可能是电磁阀气路堵塞或卡住。
首先,把备用气路元件换上,正常投用使电磁阀工作,自动打开V671。然后将堵塞的气路元件取出阀芯及阀芯套用CCI4清洗,再抹上润滑脂。使阀芯在阀体内动作灵活。拆卸时应注意各个部件的装配顺序避免出错,处理后做为备件使用。
4.漏气。
从漏气的现象中可以判断故障点的位置。假设M671带电,①从EA到EB都有气体露出,则是电磁阀动作不到位。气源有一部分从EA和EB内漏出,气源压力不足以推动气缸使V671动作,此时应堵住EA孔使进入气缸的压力能够推动气缸动作。
当动作到位后,EA和EB则无气体泄露。根本解决方法:拆下电磁阀清洗气路使电磁阀灵活。②如果从EB孔漏气,则是V 6 7 1 阀气缸串气,阀门气缸两侧差压不足以推动气缸动作。
造成此现象的原因是密封胶圈损坏或滑阀磨损而造成空腔串气。此时应手动打开V671,再处理阀门汽缸。在处理切换系统的电磁阀故障时,总得原则是选择适当的时机等该电磁阀处于失电状态下进行处理。若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
相关文章
碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:44:05
换了碳罐电磁阀会不会省油
有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。
时间:2022-06-06 05:41:18
碳罐电磁阀一直吸气什么原因
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。
时间:2022-06-06 05:40:11
碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:38:55
碳罐电磁阀损坏的五大症状
有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:37:40
碳罐电磁阀的电压低怎么办
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。
时间:2022-06-06 05:36:39
冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因
有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:34:57
汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。
时间:2022-06-05 21:14:19
- 上一篇:冰箱脉冲电磁阀的实物电路图
- 下一篇:雅阁vsa电磁阀故障原因与检修方法