家用电器跳闸怎么办?家中用电跳闸的原因分析
来源:电工天下时间:2015-07-22 09:30:23 作者:老电工手机版>>
用电跳闸的原因及跳闸的处理方法
一、用电跳闸的原因
1、“插座”回路的有“软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,
2、“插座”回路有有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有“软击穿”现象。
3、“插座”回路的漏电保护开关有问题,您可以换一个试一下。
建议:不要听从那些不懂电气的人所说的那样,盲目的开关容量换大,否则有危险的。
二、跳闸故障问题的处理方法
1、用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。
2、电路施工完毕后要做24小时满负荷运行试验,开启所有电器,检验合格后才能使用。
3、厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电。厨卫开关最好安装在房间外面开启侧的墙壁上,厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。
4、频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。
造成跳闸无非两个原因一是过压,过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流,过流就是超过了空开的额定电流。
检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常,一般用到万用表,进线端正常电压在198V-235.6V之间,也就是我们所说的220伏电压。如果电压过高,一定要找物业来检查,电源进线电压过高,这是非常危险的,一般发生在"三相四线"制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;(www.dgjs123.com)二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。过低的话有可能是用电高峰,造成的未端电压过低。检查无非分三项,一是空开,二是线路,三是用电设备。
导致过流的原因还有一个就是电路短路,一般厨房线路都有,火,零,地,三线。火线很容易判别出来,用电笔就能查出,而零线和地线,就不容易查出来了,原来本人一直以为,火线如果接对,而零线与地线接错,一接电器就会造成火线接地,直接跳闻,经咨询原来不是这样的。如果火线和零线,及地线,那个直接短接,都会短路跳闸,如果经过用电设备的话,就不一样了,都可以用。如果火与地相接,但当出现电器漏电情况的时候,不能保护用户的安全,因为地线是直接接入大地,没有经过空开。所以还是建议零与地接对。办法就是断开小配电箱接地线,合上空开,看看所有插座是否能用,如果有不能用的,就是说明零地接反了。
安装不良是导致跳闸的原因之一,各个触头接线未接牢固,长时间松动,会引起触头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关跳闸。或者是空开质量不良,造成空开自动跳闸。检查办法为:将用电端线路接入备用空开处,进行用电试验,看是否跳闸,如果跳,那说明线路及用设备的问题。
检查跳闸还要分好多种情况,如分闸跳,总闸不跳,那说明室内的问题,总闸跳,分闸不跳,说明整个用电线路超过总闸所能负载的电流数。专用某个用电设备跳,不用他,用其它不跳,说明用电设备的问题。
在动手弄之前一定要弄清楚情况,也要保证自己的安全。如果自己判断了原因,最好还是叫有经验的电工来解决,毕竟自己改动电路电线是非常危险的。
相关文章
变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析
有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。
时间:2021-01-12 14:17:16
断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素
有关断路器老跳闸的问题,断路器正常,使用电器时老跳闸,这里从三个因素不分析断路器发生频繁跳闸的原因,有遇到这个问题的朋友参考下。
时间:2021-01-12 14:14:11
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因
漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
时间:2020-12-24 06:22:23
零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?
有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。
时间:2020-11-15 09:32:21
电容器开关跳闸检查与处理方法
有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。
时间:2020-03-11 10:15:42
abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施
有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。
时间:2020-03-11 10:09:21
变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析
变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。
时间:2020-03-11 10:06:22
变频器多次跳闸记录怎么查?
有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。
时间:2020-03-11 10:05:19
- 上一篇:变频器过电流不跳闸的情况
- 下一篇:变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别