风机变频器跳闸怎么办,变频器跳闸六个原因
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2021-01-12 14:14:13
有关风机使用中变频器跳闸的几个原因,变频器保护跳闸一般均有故障显示,查看故障代码即知得知故障类型,一起来了解下。
变频器跳闸保护原因
变频器保护跳闸一般均有故障显示,查看故障代码,可判断出属于那种故障造成的。
1、变频器选型容量可能偏小;一般变频器选型时,应比电机的额定功率大20%左右,这样当电机达到满负荷时,变频器仍能够驱动。
2、由于风机内部间隙的缘故,由于气体杂质、锈蚀等在鼓风机内部的沉积,会造成转子之间、转子与腔体等部位的间隙减小,从而增大负载阻力,使得电机和变频器过负荷。
3、由于供电电压偏高,超过410伏以上,会使得变频器内部发热量加大,变频器过热而发生保护跳闸。供电电压降低,低于360伏,会使得变频器工作电流加大,出现过流保护跳闸。
4、变频器的内部板块、散热器等由于灰尘较多,大大降低了其散热效果,使得变频器发生过热保护跳闸。
5、遇到打雷天气或大型设备的启动会造成电网电压的波动,变频器会出现失压保护跳闸。
6、比较严重的故障就是变频器内部的整流模块有一路损坏,造成其它两路工作时处于过流状态。
相关文章
变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析
有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。
时间:2021-01-12 14:17:16
断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素
有关断路器老跳闸的问题,断路器正常,使用电器时老跳闸,这里从三个因素不分析断路器发生频繁跳闸的原因,有遇到这个问题的朋友参考下。
时间:2021-01-12 14:14:11
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因
漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
时间:2020-12-24 06:22:23
零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?
有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。
时间:2020-11-15 09:32:21
电容器开关跳闸检查与处理方法
有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。
时间:2020-03-11 10:15:42
abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施
有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。
时间:2020-03-11 10:09:21
变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析
变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。
时间:2020-03-11 10:06:22
变频器多次跳闸记录怎么查?
有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。
时间:2020-03-11 10:05:19
- 上一篇:电容器开关跳闸检查与处理方法
- 下一篇:变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析