变频器过载跳闸原因与检查方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-29 09:55:44

有关变频器过载跳闸的原因,变频器是否过载的检查方法,机械负荷过重,三相电压不平衡,误动作均是导致变频器过载跳闸的原因,应检查电动机是否发热,检查电动机侧三相电压是否平衡等。

变频器过载跳闸

变频器过载跳闸

电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。

过载:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。

一、变频器过载的原因

1、机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。

2、三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一    相电流)。

3、误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。

二、变频器是否过载的检查方法

1、检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。

如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。(电工技术之家 www.dgjs123.com)这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。
如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。

2、检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。

如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。

如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:

如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。

    相关文章
    • 电容器开关跳闸检查与处理方法

      电容器开关跳闸检查与处理方法

      有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。

      时间:2020-03-11 10:15:42

    • abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

      abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

      有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。

      时间:2020-03-11 10:09:21

    • 变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

      变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

      变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。

      时间:2020-03-11 10:06:22

    • 变频器多次跳闸记录怎么查?

      变频器多次跳闸记录怎么查?

      有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。

      时间:2020-03-11 10:05:19

    • 变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别

      变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别

      变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因,过电流跳闸和过载跳闸的区别,保护对象不同,电流的变化率不同,过载流跳闸原因。

      时间:2020-03-11 09:56:59

    • 断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

      断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

      有关断路器未级与主开关同时跳闸的故障分析,这里总结了断路器跳闸故障的七种现象,包括未级空开、上级空开、总开关及故障电流的问题分析,供大家参考。

      时间:2020-03-11 09:47:57

    • 漏电保护开关跳闸与零线和地线的关系

      漏电保护开关跳闸与零线和地线的关系

      漏电保护开关跳闸怎么办,零线与火线引起漏电保护开关跳闸的原因是什么,漏电断路器与零序电流互感器的连接、电流与负荷的关系,零序电流互感器不平衡,从而驱动断路器跳闸机构动作跳闸。

      时间:2020-01-30 13:04:18

    • 零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

      零线接地跳闸

      有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。

      时间:2015-07-22 04:01:57

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有