钳形表测电动机运行电流的方法
来源:电工天下时间:2021-05-21 09:33:26 作者:老电工手机版>>
钳形表如何测电动机运行电流,在额定负载下电机的电流才是额定电流,正确选择钳形电流表的电压等级,测量时,可以每相测一次或三相测一次,钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值。
钳形表测电动机运行电流的方法
电机的额定电流指的是线电流,从电源或保护开关、或接触器处测量。
注意,额定电流不是测量出来的,是厂家设计电机是确定的。在此电流下可长期安全运行。钳形表测量的是电机运行电流,一般比额定电流小。
只有在额定负载下电机的电流才是额定电流,通过测量运行中电动机的各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
1、正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
2、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。因三相电流相量和为零,三相测一次时表上数字应为零。
3、当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值。
相关文章
钳形表在建筑楼宇中的应用说明
有关钳形表在建筑楼宇中的应用,在住宅应用中如何使用钳型表,在商业应用中如何使用钳型表,钳形表测试泄漏电流与负载电压等的方法。
时间:2022-07-12 09:26:37
钳形表与三相四线表怎么用?
有关钳形表与三相四线表的使用方法,包括功率与电能测量方法,钳形电流表的应用,钳形电流表的特殊情况应用,以及使用钳形表进行电能测量的方法。
时间:2021-05-20 09:20:44
钳形表的结构原理与使用方法
有关钳形表的结构原理,钳形表的优点,钳形表的使用方法与注意事项,钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,钳形表测量前后的注意事项。
时间:2021-05-20 09:20:40
钳形表的操作规程与注意事项
钳形表的操作规程,钳形表的使用注意事项,钳形表用于测量交流或直流电流值、测量交流和直流电压、测量电阻、测量通断性的规程,并介绍了钳形表的维护保养规定。
时间:2020-12-29 10:47:49
如何选择钳形表,钳形电流表选择六要素
如何选择钳形表是个问题,钳形表的功能很多,除了测量电流,还可以测量电压、电容、温度、频率等,在选择钳形表时,可以参考本文给出的六个要点。
时间:2020-12-29 10:37:43
钳形表的正确使用方法
钳形表的正确使用方法,钳形表怎么用才能确保测量结果的准确,这里总结了钳形表的六点用法,包括钳形表测量前的调零、钳形表量程的选择、钳形表不用时,应将量程选择旋钮旋至最高量程挡等。
时间:2020-12-26 18:14:54
钳形表的使用方法_钳形表的使用注意事项
有关钳形表的使用方法,为确保测量结果的准确性,钳形表在使用时一定要遵循相关的流程,注意测量前的调零,检查钳口表面,应清洁无污物,测量完毕后,应将量程转换开关置于交流电压最大位置。
时间:2020-12-26 18:14:51
如何用钳形表测量杆塔工频接地电阻?
使用钳表法测量杆塔工频接地电阻的方法,钳形表测量杆塔工频接地电阻的三个步骤,需要的朋友参考下。
时间:2020-05-08 09:47:27
- 上一篇:导线在不同温度线径下的电流对照表
- 下一篇:漏电流钳形表检查线路漏电或窃电的方法