钳形电流表这么用才靠谱,钳形电流表正确使用方法
来源:电工天下时间:2020-12-31 14:22:55 作者:老电工手机版>>
有关钳形电流表的正确使用方法,测量前,检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损,估计被测电流大小,选择适当量程,并介绍了测量时与测量后的处置措施。
钳形电流表的正确用法
钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不断开电路的情况下测量负荷电流。
注意,钳形电流表只限于被测线路电压不超过500V的情况下使用。
1、测量前,应先检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损。钳口应清洁、无锈,闭合后无明显的缝隙。
2、测量前,应先估计被测电流大小,选择适当量程。若无法估计,可先选较大的量程,然后逐档减少,调到合适的档位。调整量程档位,必须在钳口张开的情况下进行,以免电流冲击损坏仪表。
3、测量时,被测导线应尽量放在钳口中部,钳口的结合面如有杂声,应重新开合一次,如仍有杂声,应处理接合面,以使读数准确。另外,不可用电流表同时钳住两根导线。
4、测量5安以下电流时,如果要得到较为准确的读数,在条件许可时,可将导线多绕几圈,放进钳口。这时其实际电流值为仪表读数除以放进钳口内的导线根数。
5、测量完后,要把调节电流量程的切换开关放在最高档位,以免下次使用时,因未选择量程就进行测量而导致仪表损坏。
相关文章
钳形电流表测量时的八点注意事项
有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
钳形电流表的结构原理与使用方法
有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。
时间:2021-05-21 09:33:15
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项
有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法
有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。
时间:2021-05-21 09:33:12
钳形电流表的常见故障与处理方法
钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
钳形电流表测量交流电流的简单方法
如何用钳形电流表测量交流电流,初次接触钳形电流表的朋友可能无从下手,这里电工小编总结下钳形电流表测量交流电流的简单方法,供大家学习参考。
时间:2021-05-20 09:20:34
钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)
本文以T302型钳形电流表为例,详细介绍了钳形电流表的使用方法,钳形电流表由电流互感器和电流表组成,在不断电的情况下测量交流电流,一起来了解下。
时间:2021-05-20 09:20:33
钳形电流表的工作原理_钳形电流表的测量步骤与技巧
有关钳形电流表的工作原理,钳形电流表的测量步骤与技巧,包括测量前的准备,测量的几个步骤,钳形电流表的使用注意事项等,一起了解下。
时间:2021-05-20 09:20:32
- 上一篇:钳形电流表如何成为电工好帮手?
- 下一篇:钳形电流表的常见故障与处理方法