钳形电流表测量工作的七点注意事项
来源:电工天下时间:2020-12-25 09:57:45 作者:老电工手机版>>
使用钳形电流表进行测量工作要注意哪些问题,这里总结了钳形电流表测量工作的七点注意事项,包括钳形电流表测量时的人员配合,钳形电流表的日常维护与保养等。
钳形电流表测量工作的注意事项
1、值班人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量工作,应由两个人进行,非值班人员测量时,应填第二种工作票。
2、在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。
3、测量时如需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束后,应立即将遮栏恢复原位。
4、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意,保持头部和带电部分的安全距离。
5、测量低压可熔保险器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相保险器和母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其它带电部分。
6、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。三相中当有一相接地时,严禁测量。
7、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用时擦拭干净。
相关文章
电工测量仪表测量项目与测量条件
电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
钳形电流表测量时的八点注意事项
有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
常用电工仪表分类符号及测量方法
有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
如何用直流电桥测量电表内阻?
如何用直流电桥测量电表内阻?用直流电桥测量电阻的工作原理,就是利用电桥平衡时跨在两个支路上的电流表中没有电流通过这一特性,即当电桥平衡时,如果四个电阻中有三个已知,则可以利用比例求出第四个未知电阻。
时间:2022-05-15 12:47:21
lcr测量电感的频率选择,lcr测量电感的频率参考条件
有关lcr电桥的知识,在用lcr数字电桥测量电感时应怎么选择频率,在L和R和表足够精确时频率尽量低,减少线路、引脚电感和趋肤效应的影响,另外lcr测量电感频率的参考条件有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-14 08:00:38
LCR测试仪读数及测量条件显示说明
有关LCR测试仪的知识,在LCR测试仪上的6位显示并非全部是有效显示,有些需要舍去某些跳动数值,以得到稳定值,那么LCR测试仪的串并联指示、频率提示与测试电平显示时,又有哪些注意事项,下面具体来看下。
时间:2022-05-14 07:57:07
lcr测量电感时模式怎么选择?
LCR是一种准确对各种元件参数进行检测的沙量仪器,经常用于对电感、电容、电阻等器件进行测量,操作简单,成本较低,在使用LCR对电感进行测量时,串联和并联模式该选择哪种,下面来了解下。
时间:2022-05-14 07:53:52
怎么测量电桥的基本特性
在测量电桥的基本特性时,其判断依据参考如下:如果相邻桥臂的电阻有大小相等、符号一致的变化,或相对桥臂的电阻有大小相等、符号相反的变化,则不影响电桥的输出。
时间:2022-05-14 07:52:45
- 上一篇:钳形电流表怎么测量交流电流?
- 下一篇:钳形电流表可以测量小电流,如何测量?