钳形电流表正确使用方法及测量前后注意事项
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-12-29 10:37:46
有关钳形电流表的正确使用方法,钳形电流表在测量前、测量中,测量完成后的注意事项,测量前检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损,测量完后,把调节电流量程的切换开关放在最高档位。
钳形电流表的使用方法
钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于被测线路电压不超过500V的情况下使用。
一、钳形电流表的使用方法
1、测量前,应先检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损。钳口应清洁、无锈,闭合后无明显的缝隙。
2、测量前,应先估计被测电流大小,选择适当量程。若无法估计,可先选较大的量程,然后逐档减少,调到合适的档位。调整量程档位,必须在钳口张开的情况下进行,以免电流冲击损坏仪表。
3、测量时,被测导线应尽量放在钳口中部,钳口的结合面如有杂声,应重新开合一次,如仍有杂声,应处理接合面,以使读数准确。另外,不可用电流表同时钳住两根导线。
4、测量5安以下电流时,如果要得到较为准确的读数,在条件许可时,可将导线多绕几圈,放进钳口。这时其实际电流值为仪表读数除以放进钳口内的导线根数。
5、测量完后,要把调节电流量程的切换开关放在最高档位,以免下次使用时,因未选择量程就进行测量而导致仪表损坏。