钳形电流表如何寻找电路短路点?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-12-31 14:22:20

使用钳形电流表寻找电路短路点的方法,几条照明支路合用一只保险,当发生短路故障时,如何检查电路短路点的位置。

钳形电流表寻找电路短路点

方法:

如果几条照明支路合用一只保险,当发生短路故障时,采用普通方法查找是比较麻烦的。

这时可先在熔断熔丝的两端,接入一只500W白纸灯泡,合上电源,白炽灯发亮。

然后,用钳形电流表小电流(5A)先钳测支路,出现最大电流的支路,就是存在短路处。

然后,在该支路逐灯前后钳测,找到短路故障点。排除短路故障后,500W白炽灯的亮度将明显减弱,说明故障排除。