绝缘子绝缘电阻的摇测方法详解

来源:电工天下时间:2020-05-25 11:24:16 作者:老电工手机版>>

有关绝缘子绝缘电阻的摇测方法详解,如何测量绝缘子绝缘电阻,用500~1000V摇表摇测低压绝缘子的绝缘电阻其值应不低于1MΩ,包括针式绝缘子、线轴式和蝶式绝缘子,以及单独对新的线轴式绝缘子摇测问题等。

绝缘子绝缘电阻的摇测方法

用500~1000V摇表摇测低压绝缘子的绝缘电阻其值应不低于1MΩ。

以下是绝缘子绝缘电阻的摇测方法:

1、针式绝缘子

将摇表(-)测试线接在铁脚上,连接线(+)连在螺丝刀的金属杆上,测试人员载绝缘手套,握着螺丝刀木柄,使螺丝刀金属尖(刀)在针式绝缘子顶部及颈部周围滑动。滑动时,摇动摇表进行绝缘测量。

2、线轴式和蝶式绝缘子

测量时,可在中间颈部圆周上绑一圈铜丝,将摇表的一根线连接在铜丝上,摇表的另一根线接在绝缘子的铁架上或铁担上。

3、单独对新的线轴式绝缘子摇测时比较费时

测量时,将摇表的一根线接触绝缘子的外表面,另一根测试线绑在大号螺丝刀的长金属杆上,用金属杆端头插进绝缘子的内颈孔口内,在内孔避上下、左右反复滑动,测量其绝缘电阻值。

测量蝶式绝缘子的方法与此相同。

相关文章
  • 低压电缆的绝缘电阻的合格值是多少

    低压电缆的绝缘电阻的合格值是多少

    有关低压电缆的知识,低压电缆的绝缘电阻为多少算合格,与电缆的长度有没有关系,当电缆长度为500米时,或大于500米时,绝缘电阻值多少为合格,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-06-23 09:20:22

  • 如何测量电缆绝缘电阻?兆欧表绝缘电阻的测量方法

    如何测量电缆绝缘电阻?兆欧表绝缘电阻的测量方法

    有关电缆绝缘电阻的测量方法,如何用兆欧表测量电缆的绝缘电阻值,兆欧表测量电缆绝缘电阻的注意事项有哪些,一起来了解下。

    时间:2020-05-05 17:49:31

  • 电动机绝缘电阻测量方法及兆欧表使用方法

    电动机绝缘电阻测量方法及兆欧表使用方法

    电动机绝缘电阻测量方法,电机绝缘电阻测量内容,兆欧表在测量绝缘电阻时的注意事项,以及电机绕组对地绝缘测量、电机绕组相间绝缘测量、电机绕组层间(匝间)绝缘电测量的方法。

    时间:2020-05-05 17:49:29

  • 接地电阻测量仪怎么用?接地电阻仪的接线与摇测方法

    接地电阻测量仪

    有关接地电阻测量仪的使用方法,常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型等几种,测量接地电阻前的准备工作与正确接线方法,使用接地电阻测量仪的注意事项。

    时间:2016-04-30 06:09:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有