如何降低接地电阻?接地电阻安装规定
来源:电工天下时间:2019-12-22 10:59:39 作者:老电工手机版>>
如何降低接地电阻值,降低接地电阻的措施有哪些,电阻系数较高的土壤中,如何满足规定的接地电阻,四项措施解决如何降低接地电阻值的问题。
降低接地电阻的措施
在电阻系数较高的土壤(如岩石、砂质及长期冰冻的土壤)中,要满足规定的接地电阻是有困难的,为降低接地电阻可采取下列措施:
1、采用电阻系数较低的黏土、黑土及砂质土代替原有电阻系数较高的土壤,一般换掉接地体上部1/3长度,周围0.5米以内的土壤。
2、对含砂土壤可增加接地体的埋设深度.深埋还可以不考虑土壤冻结和干枯所增加电阻系数的影响。
3、对土壤进行人工处理,一般采取在土壤中适当加入食盐,根据实验结果,用食盐处理土壤后,砂质黏土的电阻减小1/3~1/2,砂土的电阻减少3/5~3/4,砂的电阻可减小7/9~7/8。
对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%,花岗岩的导电率可增加1200倍.但土壤经人工处理后,会降低接地体的热稳定性,加速接地体的腐蚀,减少接地体使用年限。
因此,凡可以用自然方法达到接地电阻时,一般不采用人工处理的方法。
4、对于冻结的土壤在进行人工处理后,还达不到要求时,最好把接地体埋在建筑物的下面,或在冬天采用填泥炭的方法。
相关文章
如何用钳形表测量杆塔工频接地电阻?
使用钳表法测量杆塔工频接地电阻的方法,钳形表测量杆塔工频接地电阻的三个步骤,需要的朋友参考下。
时间:2020-05-08 09:47:27
钳表法测量杆塔工频接地电阻要注意的问题
钳表法测量杆塔工频接地电阻的注意事项,这里总结了三个要注意的问题,判断钳表法测量结果有效的标准,线路状况改变则需重新使用钳表法和三极法对受影响杆塔的接地电阻进行对比测量。
时间:2020-05-08 09:47:26
接地电阻测量仪怎么用?接地电阻仪的接线与摇测方法
有关接地电阻测量仪的使用方法,常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型等几种,测量接地电阻前的准备工作与正确接线方法,使用接地电阻测量仪的注意事项。
时间:2016-04-30 06:09:51