如何检测液位仪表?液位仪表故障判断方法
来源:电工天下时间:2019-12-24 10:13:31 作者:老电工手机版>>
有关液位仪表故障的判断方法,液位参数的变化速度与容器的容积有很大的关联,液位仪表故障判定方法,包括排除法、对比法、替换法、并联法等。
一、液位仪表故障判断方法
液位仪表中差压式液位仪表占有很大的比例。
液位参数的变化速度与容器的容积有很大的关联,这应根据实际情况来判断它的变化速度是否正常。
如锅炉的汽包液位变化就很快,但液体储罐的液位变化就较缓慢。液位显示突然出现大的变化和波动,如指示最大或最小时,则仪表出故障的可能性很大。
当液面显示值跑步到最大或最小时,应先检查差压变送器,如果变送器正常,则大多为显示仪表有故障。
如果变送器的输出与显示仪表的显示一致时,可将液位控制系统改为手动操作,即人工改变调节阀的开度,来观察液位有无变化,液位有变化一般为工艺的原因,没有变化则仪表有故障。
液位记录曲线波动很大且快时,有可能是PID参数整定不当,或参数有了改变。变送器的阻尼没有调好,导压管路泄漏都有可能引起液位记录曲线波动。
测量液位最怕的是出现虚假液位,如果怀疑有虚假液位现象时,一定要冷静判断。 来自:电工技术之家
可将控制系统切换到手动操作,然后对变送器及系统进行检查或校正,并检查所有的导压管路、阀门有没有问题,直到找出问题所在。
二、液位仪表故障判定方法
第一,排除法
通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
第二,对比法
要求有两台同型号的仪表,并有一台磁性浮子液位计是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、
静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
第三,替换法
要求有两台同型号远传磁翻板液位计的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
第四,并联法
把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
第五,观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
这种方法更适合经验丰富的工作人员。
第六,敲击手压法。当我们遇到玻璃板液位计运行时好时坏的情况,最好的方法就是应用敲击手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮榔头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。
所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。
如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
三、液位仪表常见故障的处理方法
液位仪表在实际应用中产品类型多种多样,在实际的应用中难免会出现一些故障,那么遇到故障该如何进行处理?
常规检查及故障解决方法,适用于磁翻板液位计,双色石英管液位计,玻璃管液位计,等液位仪表。
1、先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改。
2、用三电压表量测+24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常。
3、第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或洽客服人员。
4、用电压表检查IN与COM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。若发现以上之现象应按照实际状况更换讯号转换器或洽客服人员。
浮球降至最下方,旗板未归零 旗板跟不上浮球下降的速度,应加装节流装置以减缓液面升降速度。旗板色片不会翻转,或色片混乱 应确认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于清除之后用磁铁扫过一次,使颜色归于一致。
色片360度翻转 浮球磁场过强,洽客服人员更换浮球。近接开关不动作用电表检查开关动作是否正常,磁铁靠近时接点应导通且电阻应低于300MΩ以下,磁铁移除后开关应开路且电阻应达10MΩ以上,若未达以上之要求应更换新的近接开关。
以上就是液位仪表的故障处理方法,结合具体的产品类型来进行处理。
相关文章
常用电工仪表有哪些,电工仪表功能与用法图解
有关常用电工仪表的使用方法,常见的电工仪表包括万用表,兆欧表,电流表,电压表,接地电阻测量仪等,电工仪表的结构及使用方法教程。
时间:2022-09-01 17:05:14
电工测量仪表测量项目与测量条件
电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施
有关实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施,对实验室仪器仪表使用保温材料保温,安装措施合理选择安装地点,制定可行的实验室仪器仪表的伴热措施等。
时间:2022-08-19 14:14:58
常用电工仪表分类符号及测量方法
有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
电能计量仪表单位是什么
电能计量仪表的单位,计量单位:千瓦时(kWh),俗称“度”。电能表的分时时段:居民用电的分时时段为:峰、平、谷三个时段。高峰时段(14:00—17:00;19:00—22:00);平时段(8:00—14:00;17:00—19:00;22:00—24:00);低谷时段(0:00—8:00)。
时间:2022-03-15 06:51:38
用户侧多功能检测仪表图片及电气符号
用户侧多功能检测仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:多功能检测仪表。主要功能:综合检测电流、电压、功率等电力参数,并进行电能统计。
时间:2022-01-10 06:12:24
用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号
用户侧终端功能计量仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:终端电能计量仪表。主要功能:电能统计。主要优点:具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,便于配电系统加装电度表的改造。
时间:2022-01-10 06:10:12
电工仪表常见类型,电工仪表的测量功能
电工仪表的常见类型,电工仪表分为电流表、电压表、频率表与功率表等,电流表用于测电路中电流的大小,电压表用来测电路中电压的大小,频率与功率表的用途说明。
时间:2021-07-16 09:11:16