压力表的选择要素与使用注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-07 06:06:07 作者:老电工手机版>>
有关压力表的选择要素与使用,选择压力表时,被测介质的物理化学性质,生产过程对压力测量的要求及现场环境条件,压力表的使用过程中,注意测量点的选择,以及压力表的安装与维护。
压力表的选择要素
一、压力表的选择
1、被测介质的物理化学性质,如温度高低、黏度大小、脏污程度、腐蚀性,是否易燃易爆,易结晶等。
2、生产过程对压力测量的要求,如被测压力范围、精确度以及是否需要远传、记录或上下限报警等。
3、现场环境条件,如高温、腐蚀、潮湿、振动、电磁场等。
此外,对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠工作,防止压损坏弹性元件,影响仪表的使用寿命,压力表的量程选择必须留有足够的余地。一般在被测压力比较平稳的情况下,最大工作压力应不超过仪表满量程的3/4,在被测压力波动较大的情况下,最大工作压力不超过仪表满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力最小值应不低于满量程的1/3。
2、压力表的使用
为保证压力测量的准确性,使用压力表时的注意事项:
(1)测量点的选择
所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的地方。
导压管最好不伸入被测对象内部而应与工艺管道平齐。来自:电工技术之家
导压管内径一般为6~10mm,长度不应大于50mm,否则会引起传递滞后。
为防止导压管堵塞,取压点一般选在水平管道上。当测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存液体;若北侧额液体易冷凝或冻结,必须加装管道保温设备。
(2)压力表的安装
测量蒸汽压力时,应装冷凝管或冷凝器,以使导压管中测量的蒸汽冷凝。当被测流体有腐蚀性或易结晶时,应采用隔离液和隔离器,以免破坏压力测量仪表的测量元件。
隔离液应选在沸点高、凝固点低、物理化学性能稳定的液体。
压力表尽量安装在远离传热、振动的场所,以避免其影响。在靠近取压口得地方应装切断阀,以备检修压力表时使用。
(3)压力表的维护
使用过程中,应定期进行清洗,以保持导压管和压力计的清洁。
相关文章电接点压力表的技术特点

电接点压力表的技术特点,以YX—150型电接点压力表为例,作为压力控制与就地检测的用途,电接点压力表的安装要求,以及使用电接点压力表进行测量时的注意事项。
时间:2022-08-19 14:28:26
什么是真空压力表,维修真空压力表时要注意什么

什么是真空压力表,真空压力表全称压力真空两用表,不仅能测量容器或管道内流体的压力,还可以测量真空度的仪表,另一种真空压力表是温度真空压力表,维修真空压力表时的注意事项有哪些,下面来了解下。
时间:2022-07-15 06:43:43
压力表怎么识读,确保视线与表盘保持水平

以下是压力表的识读方法,供大家参考。首先确定量程,做到心中有数,知道平均到每个小格是多少单位,与平时读时钟的方法一样。压力表的读数方法:不能俯视,也不能仰视,正规方法是视线与表盘保持水平。
时间:2022-07-15 06:43:30
压力表下的管道要打弯是什么原因

在设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面介绍下该弯管的名称及作用。
时间:2022-05-24 15:06:02
压力表的使用要求有哪些

有关压力表的使用知识,在使用压力表时有哪些基本要求,包括压力表的安装位置,消防水泵试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表等,下面来了解下。
时间:2022-05-24 15:02:15
压力表下为什么加个弯?

有关压力表的使用知识,设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面一起来了解下。
时间:2021-09-16 06:33:24
一些关于压力表的小知识

压力表相关知识1、消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管需要设控制阀、止回阀和压力表。2、消防水泵出水管上要安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上应安装
时间:2021-09-16 06:32:31
压力的分类与压力表的表示方法

压力的分类与压力表的表示方法,根据参照点不同,工程压力的五种表示方法,包括绝对压力、大气压力、表压力、真空度(负压)、差压(压差)等,各种压力之间的关系图解。
时间:2021-07-16 09:11:12
- 上一篇:电工仪表的分类方法,电工仪表的技术要求
- 下一篇:压力的分类与压力表的表示方法