双速电机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。

双速电机的变速原理:电机的变速采用改变绕组的连接方式,也就是说用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。

双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组连接方式来实现。

一、双速电机接线图控制原理调速原理

根据三相异步电动机的转速公式:n1=60f/p

三相异步电动机要实现调速有多种方法,如采用变频调速(YVP变频调速电机配合变频器使用),改变励磁电流调速(使用YCT电磁调速电机配合控制器使用,可实现无极调速),也可通过改变电动机变极调速,即是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。

根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的(这也是常见的2极电机同步转速为3000rpm,4极电机同步转速1500rpm,6极电机同步转速1000rpm等)。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机,这就是双速电机的调速原理。

下图双速电机接线图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2

二、控制电路分析(双速电机接线图如下图)
双速电机接线图1
双速电机接线图

双速电机接线图2
 双速电机接线图

1、合上空气开关QF引入三相电

2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。

3、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。  

4、  若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,(电工技术之家 www.dgjs123.com)KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。

5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。

三、双速电机定子接线图
双速电机定子接线图

    相关文章
    • 电气图纸设计之电机发电机电气图形符号

      电气图纸设计之电机发电机电气图形符号

      电气图纸设计之电机发电机电气图形符号大全,如下所示。

      时间:2021-01-25 09:35:16

    • 二例能耗制动电机控制的电路图

      二例能耗制动电机控制的电路图

      分享二个能耗制动电机控制的电路图,通过本例中的电路图,来学习下能耗制动电机控制电路的设计方法。

      时间:2021-01-21 14:37:30

    • 接近开关与光电传感器接线图图解

      接近开关与光电传感器接线图图解

      有关接近开关与光电传感器的接线图,包括传感器DC二线原理图、传感器DC三线接线图、传感器DC四线接线图、传感器交流两线接线图、传感器AC两线串联示意图等。

      时间:2020-12-27 11:07:07

    • 频敏变阻器怎么接线,频敏变阻器接线图

      频敏变阻器怎么接线,频敏变阻器接线图

      有关频敏变阻器的接线图,三相异步电动机频敏变阻器启动器的接线图,需要的朋友参考下。

      时间:2020-12-27 11:07:04

    • plc接线端子排安装接线图示意图

      plc接线端子排安装接线图示意图

      有关plc接线端子排的安装接线图,接线端子排通常是由多片端子并排安装在导轨上组成的,每片接线端子的两个接口是短接的,将各片端子短接在plc通过端子排与外围设备连接一起。

      时间:2020-12-27 11:07:03

    • IP网络楼宇可视对讲系统接线图

      IP网络楼宇可视对讲系统接线图

      分享一个楼宇对讲系统的接线图,IP网络楼宇可视对讲系统(NP系列)接线图,包括远程控制、网络交换机与监控中心等管理设施。

      时间:2020-12-27 11:06:59

    • 旋转编码器接线图实例解析

      旋转编码器接线图实例解析

      有关旋转编码器接线图的例子,包括NPN集电极开路输出、电压输出、PNP集电极开路输出、线性驱动输出等,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-12-27 11:06:41

    • 电动机星三角启动接线图与电路图原理

      电动机星三角启动接线图与电路图原理

      电动机星三角启动的接线图与电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,通过Y--△,实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。

      时间:2020-12-27 11:06:37

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有