多股铜芯电线的T形连接法说明
来源:电工天下时间:2020-11-09 14:04:22 作者:老电工手机版>>
多股铜芯电线的T形连接法
把需要接的分支线分散拉直,把分支线靠近绝缘层的1/8处线芯绞紧,把支头的7/8线芯分成2组。
以7股线为例,用旋具把主干线撬开形成一个穿线缝。
1、把支线中的4芯排平后插入干线穿线缝,将3芯搬到右边。
2、把右边的4跟线芯按顺时针方向缠绕3-4圈,切去多余的线芯,钳平。
3、将左边的4根线芯按逆时针方向缠4-5圈,切去余线,钳平切口(“钳平”就是用钳子砸平)。
4、按规定,铝线与铝连接时,严禁用绞接法和绑接法,通常采用压接、电阻焊、气焊和钎焊等方法。
压接钳:
压接就是把铝线头削皮后穿入铝套管内,用它压紧的适用于内线安装工程中,对10m㎡及以下的单股小面积铝芯电线的连接(以下是圆形和椭圆形铝套管的区别)。
压接前,把待连接的铝线绝缘层各剥切50-55mm,用电工刀背清除氧化层和油垢,涂上凡士林锌粉膏。
将铝芯从铝套管两端插入圆形套管时两线各占1/2;采用椭圆套管时,两线端各出4mm,然后用压接钳进行压接,要求压槽中心应在同一条直线上。
相关文章
电气接线图绘制规则及CW6132车床电气互连接线图
电气接线图的绘制规则,CW6132车床电气互连接线图为例,电气控制柜内各电气元件可直接连接,而外部元器件与电气柜之间连接须经接线端子板进行,连接导线应注明导线根数、导线截面积等。
时间:2020-12-18 11:46:37
电脑网线颜色连接顺序什么样,秒懂568A网线与568B网线颜色顺序
有关网线颜色的连接顺序,在将网线接入水晶头时,首先需要选好网络的线芯,也就是选择好网线的不同颜色并排好顺序,本文介绍了电脑网线颜色连接顺序,包括568A网线与568B网线颜色顺序,一起来看下。
时间:2020-11-16 13:37:37
正反转配电盘实物接线图的连接方法
有关正反转配电盘的实物接线图,正反转配电盘实物怎么连接,看了这个正反转配电盘的接线图,你就明白了。
时间:2020-11-15 07:17:47
三相电机接两相电接线图及连接方式
有关三相电机接两相电的接线图,三相电动机改为两相电动机接线图,电动机单相运行时的连接方式(三相绕组的三角形连接、三相绕组的星形连接),三相电动机改成单相电源供电启动电路等。
时间:2020-11-12 15:15:41
多股电线接头的接线方法
多股电线接头的接法,一般对多股电线接头进行接线时,多采用如下的接法,才可以保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。
时间:2020-11-09 13:56:13
镜前灯镇流器接线图(镜前灯的连接线)
分享一款镜前灯的镇流器接线图,镜前灯镇流器接法,镜前灯的连接线,一起来了解下。
时间:2020-10-27 17:00:25
开关连接三孔插座接线图(火线与零线)
分享一个开关连接三孔插座的接线图,连接火线与零线,插座与开关,一个开关和一个三孔插座连在一起,使开关控制电灯,插座方便其他电器使用。
时间:2020-05-22 13:25:21
继电器输出接线图(水位控制器与交流接触器及水泵的连接实物图)
分享一个继电器的输出接线图,水位控制器与交流接触器及水泵的连接实物图,交流接触器为正泰CJX2-2510。
时间:2019-08-26 16:03:43