>首页 > 电工技术 > 电工识图>三相电机接两相电接线图 正文

三相电机接两相电接线图及连接方式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-06-18 07:39:09

三相电机接两相电接线图及连接方式

1、三相电动机改为两相电动机接线图
三相电机接两相电接线图1

2、电动机单相运行时的连接方式

1)、三相绕组的三角形连接
如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在u相两端),然后220v市电加在电容c的一端和v2与w1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。

2)、三相绕组的星形连接
将电容器接在任意两个端子上(如图3中接v1、u1),220v市电则加在余下的端子w1和电容c的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从u1换接到v1端即可(如图4所示)。

3、电容器的容量选择
小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。
如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量c(μf)=p(w)/17,c的单位是μf,p的单位是w;当用作三角形连线时,所选电容容量c(μf)=p(w)/10。
三相电机接两相电接线图2

4、三相电动机改成单相电源供电启动电路
三相电机接两相电接线图3

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有