老电工珍藏:消防报警按钮的接线图
来源:电工天下 编辑:老电工发布时间:2020-11-03 11:24:42
有关消防报警按钮的接线方法,有些网友并不是太了解,小编在这里分享一个消防报警按钮的接线图,通过实例来了解下如何对消防报警按钮进行接线,有需要的朋友参考下。
消防报警按钮的接线图
下见图:
消防栓中报警按钮的接线图
消火栓按钮按规范,六根线,两根信号,两根直启,两根反馈。在按钮的后面有说明,每个厂家不同,启泵线接至水泵控制柜没地方接可以用继电器,一般柜子中都有接口。
不同按钮有不同的接线方法:
消火栓按钮根据设计要求及配置的不同,分为不带电话插孔型和带电话插孔型两种:
1、不带电话插孔型接四跟线,两跟启泵线接到消火栓泵控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器;
2、带电话插孔型多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。
手动火灾报警按钮的内部接线图
如下图:
3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,5脚6脚是备用消防电话接口,配合电话手柄使用。在使用总线电话时,则配合总线电话模块使用。
消火栓按钮的内部接线图
如下图:
3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,接直接启泵线,通过电压小于30V通过电流 100MA,7脚是24V+,8脚是消防泵的反馈线。
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理
以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。
时间:2022-03-28 09:26:35
电机星三角启动接线图详解
有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图
有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图
如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析
三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图
西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解
分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图
分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
- 上一篇:4线日光灯镇流器的接线图及注意事项
- 下一篇:一例空调压缩机启动电容的接线图