>首页 > 电工技术 > 电工识图>多个急停开关的接线图 正文

多个急停开关接线图与接线方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-26 16:03:42

分享下多个急停按钮开关的接线图与接线方法,图片总共四张,分别为与不同的低压电器配合使用时的接线原理图,感兴趣的电工朋友参考下。

多个急停开关接线图与接线方法

一些急停按钮的实物接线图,图片总共四张,分别为与不同的低压电器配合使用时的接线原理图。

一、急停按钮开关与熔断器,线圈,漏电断路器,接触器进行电路操作时的接线图

多个急停开关接线图与接线方法1

二、急停按钮开关配合熔断器,接触器时的接线图(最简单的情况)

多个急停开关接线图与接线方法2

三、急停按钮,熔断器,接触器,热继电器一起使用时接线示意

多个急停开关接线图与接线方法3

四、急停开关,漏电断路器,接触器,热继电器操作线路控制

多个急停开关接线图与接线方法4

说明:以上图片中的各电器仅为随机选取,可以根据需要进行替换。

设备上急停按钮触点有使用常开触点(尤其在一些PLC输入上)的,也有使用常闭触点的。

因此,经常有人问起,急停按钮到底使用常闭触点,还是使用常开触点。电工技术之家

在设计中,在使用急停的场合还是要尽量使用常闭触点。原因如下:

1、从动作时间上来说

常闭触点由闭合到断开的时间要比常开触点由自然状态到闭合的时间短的多。也许你要说,哪能少多少呀?这么短的时间无所谓。不过,这在发生危险需要急停时,尤为重要。这时,再短的时间,哪怕毫秒级甚至是微秒级的时间也是非常重要的。要知道,事故就是在很短的时间内发生的。

在这么短的时间内,使用常开触点可能没把机器停住或断开开关,造成了重大机器损坏或人身伤亡事故。(电工天下 www.dgjs123.com)但使用常闭触点就有可能把机器停止或让人触电时间短一些,避免这一切的发生。

2、从按钮机构上来说

急停按钮无论是常闭还是常开触点,在不按到位(按到底)的情况下,会重新弹起来,从而使动作使效。使用常开触点时,在急停按钮未按到位时,急停是未起到任何作用的(因常开触点未闭合);而使用常闭触点时就不一样了,无论急停按钮按没按到位,只经触点动作了,急停就起作用了。

3、从其控制线路上来说

急停按钮最基本的作用就是在紧急情况下的紧急停车,避免机械事故或人身事故。但是,由于机器的长时间运行,线路尤其是急停线路部分,有可能造成故障断路。这时,如果急停按钮使用常开触点,急停部分的线路故障就会发现不了,如果到时用急停按钮的时候再发现就已经晚了。而用常闭触点时,当急停部分的线路发生故障时,最多会造成机器的停车,损失会相对小些。

正是基于以上几点原因,在设计电气控制系统时,急停按钮最好还采用常闭触点。

    多个急停开关的接线图相关的文章
    • 三相四线制中线与零线的作用_三相四线制接线图

      三相四线制中线与零线的作用_三相四线制接线图

      三相四线制中线的作用,三相四线制零线的作用,以及三相四线制接线图,三相四线制中线的作用是流过三相负载的不平衡电流,来保持中性点的零点位,使负载电压保持不变。

      时间:2020-01-13 14:05:32

    • 三相四线电表接线图的二个例子

      三相四线电表接线图的二个例子

      分享下三相四线电表接线图的二个例子,不带电流互感器的三相四线电表接线图,带电流互感器的三相四线电表接线图,确何安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

      时间:2020-01-13 14:02:34

    • 带开关五孔插座接线图读图方法

      带开关五孔插座接线图读图方法

      有关带开关五孔插座接线图的读图方法,墙里只有两根线,一红一篮,开关并两孔再并三孔插座,从上到下排列,背后有八孔,要求开关控制插座,应该怎么接线呢?

      时间:2020-01-08 16:39:24

    • 二开五孔插座接线图(实物图)

      二开五孔插座接线图(实物图)

      分享一个二开五孔的插座实物接线图,共有二张接线图,包括接灯泡线,进线火线、进线零线与保护零线等,供初学的朋友参考。

      时间:2020-01-08 16:29:09

    • 三相交流电机缺相保护器接线图及工作原理

      三相交流电机缺相保护器接线图及工作原理

      有关三相交流电机缺相保护器的接线图,三相交流电机缺相保护器的工作原理,以及三相交流电机缺相保护器接线图中元件的选择,供电工朋友学习参考。

      时间:2020-01-08 16:17:59

    • 一灯三控开关接线图的两种接线方法

      一灯三控开关接线图的两种接线方法

      有关一灯三控开关接线图的二种接线方法,分为三个双控开关控制与两个双控加一个双刀双位,线包通过一个开关接220V,可以是双控开关,或一个单刀开关或自锁开关等。

      时间:2020-01-08 16:02:34

    • 双控开关接线图实物图及单开双控开关安装(图文)

      双控开关接线图实物图及单开双控开关安装(图文)

      分享下双控开关的接线图实物图,双控开关最简单双控开关的接线,双控开关接线有很多种,这要看开关是否复杂或者接线程度,并介绍了单开双控开关安装与接线示意图。

      时间:2020-01-08 15:50:36

    • 多种照明配电箱的接线图与安装要点

      多种照明配电箱的接线图

      本文介绍了多个照明配电箱的接线图,包括家庭配电箱接线图、一级配电箱接线图、二级配电箱接线图,以及家庭配电箱安装条件与安装要点,供电工朋友参考。

      时间:2020-01-02 06:27:14

    电工识图精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有