导电膏是不是导体
来源:电工天下时间:2022-03-05 12:07:20 作者:老电工手机版>>
有关导电膏的知识,导电膏是导体吗,可能有人会说导电膏不导电能叫导电膏吗,常用的测量方法说明导电膏是不导电的,注意导电膏在接触面不能涂得太厚,否则会大大影响效果。
导电膏是导体吗
用电500V摇表,将二个表头插在导电膏中为什么绝缘很大,使用常用的测量方法说明导电膏是不导电的,有接触面凃导电膏,并不是靠它自身的导电性,而是靠电子的“隧道效应”实现的。
所谓隧道效应,指在两层金属导体之间夹一极薄的绝缘层,当两端施加一定电压,导体中的微粒子在可以从绝缘层一侧达到另一侧的物理现象。
所以,导电膏在接触面不能涂得太厚,否则会大大影响效果。
明白导电膏的发电原理之后,才可以正确地使用导电膏,具体使用方法如下:
1、先用细锉锉去接触面的毛刺,然后用砂纸将接触面研磨平整。
2、用去油剂除去表面上的油污,用细钢丝刷除去表面氧化膜,
3、用干净的棉纱蘸酒精将接触面擦拭干净,等表面干燥后,先预涂0.05~0.1mm厚的导电膏,将导电膏抹平,以刚好覆盖接触面为宜,并用铜丝刷轻轻擦拭。除去膜层,擦拭表面,重新涂敷0.2mm厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固好。
导电膏是导体吗?
有关导电膏的知识,导电膏是导体吗,可能很多人会有疑问:导电膏不导电还能叫导电膏吗,在涂导电膏时要注意什么问题,下面一起来看下。
利用废炭刷自制导电膏的方法
利用废炭刷自制导电膏的方法,利用废炭刷自制导电膏,把其涂用在电器设备、开关、母线及输电线同种与异种的联接处,可以使运行温度明显下降,下面具体来看下。
相关文章
导电膏怎么用,导电高的正确使用方法
导电膏,又称电力复合脂,可用于电力接头的接触面,可以起到降阻防腐和节电的作用,那么在电工焊接操作中,怎么使用导电膏,以下是导电膏的正确使用方法,供大家参考。
时间:2022-03-05 12:09:09
导电泡棉与导电衬垫的入门知识
有关导电泡棉和导电社垫的知识,导电泡棉由导电布包裹导电泡棉构成,导电泡棉与导电布结合为一体,减少了导电泡棉与导电布之间的接触电阻值,导电衬垫是一种高性价比的缝隙屏蔽材料。
时间:2022-03-05 12:04:09
- 上一篇:导电膏怎么用,导电高的正确使用方法
- 下一篇:液晶屏排线焊接经验与技巧