导电膏是导体吗?
来源:电工天下时间:2021-10-31 18:14:04 作者:老电工手机版>>
有关导电膏的知识,导电膏是导体吗,可能很多人会有疑问:导电膏不导电还能叫导电膏吗,在涂导电膏时要注意什么问题,下面一起来看下。
导电膏是不是导体
用电500V摇表,将二个表头插在导电膏中为什么绝缘很大?
在使用常用的测量方法进行测量后,表明导电膏是不导电的,有接触面凃导电膏并不是靠它自身的导电性,而是靠电子的“隧道效应”实现的。
所谓隧道效应,指在两层金属导体之间夹一极薄的绝缘层,当两端施加一定电压,导体中的微粒子在从绝缘层一侧达到另一侧的物理现象。所以,导电膏在接触面不可涂得太厚,否则会严重影响使用效果。
明白导电膏的发电原理后,才可以正确的使用导电膏。
1、先用细锉锉去接触面的毛刺,并用砂纸将接触面研磨平整。
2、用去油剂除去表面上的油污,用细钢丝刷除去表面氧化膜,再用干净的棉纱蘸酒精将接触面擦拭干净,等表面干燥以后,先预涂0.05~0.1mm厚的导电膏,将导电膏抹平,刚能覆盖接触面为宜,并用铜丝刷轻轻擦拭,然后除去膜层,擦拭表面、重新涂敷0.2mm厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固即可。所以,接触面必须先认真处理。
相关文章
plc控制系统输入回路接线设计的注意事项
有关plc控制系统输入回路接线设计的注意事项,输入回路接线,输入接线端子,plc控制系统的输入回路,分流电阻接线图等。
时间:2022-09-09 19:31:48
电缆接头制作要求及注意事项
有关电缆接头的制作知识,为保证电缆接的安全可靠,对很多特性有严格的要求,比如连接点的电阻小,机械强度和绝缘强度要达标等,另外制作电缆接头的注意事项有哪些,下面一起来看下。
时间:2022-05-03 15:51:25
帽式导电滑环的安装方法
帽式导电滑环就是外形看起来像帽子的滑环,帽式滑环外带法兰盘,主要通过法兰盘上的几个固定孔与设备配合安装。帽式导电滑环大部分是外层固定,内轴转动的一种结构,以下是帽式导电滑环的安装方法,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:06:20
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析
有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导电膏(电力复合脂)有什么作用
有关导电膏的知识,在变电所、配电所中导电膏几乎无处不在,那以导电膏(电力复合脂)有什么作用,主要包括提高母线连接处的导电性,避免接触面产生电化腐蚀方面等,导电膏的使用方法,一起来看下。
时间:2022-03-03 13:20:34
导线与瓷瓶绑扎注意事项
有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
利用废炭刷自制导电膏的方法
利用废炭刷自制导电膏的方法,利用废炭刷自制导电膏,把其涂用在电器设备、开关、母线及输电线同种与异种的联接处,可以使运行温度明显下降,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 09:00:05
在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?
在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?在选用保险丝时,需注意保险丝要选择合适的额定电流,应使保险丝的额定电流等于或稍大于电路中各用电器正常工作时的总电流。
时间:2021-10-30 08:03:23
- 上一篇:怎么选用保险丝?
- 下一篇:常见电线电缆规格型号大全