热电偶的故障原因,热电偶故障的处理方法
来源:电工天下时间:2020-11-10 16:37:48 作者:老电工手机版>>
有关热电偶故障的原因与处理方法,热电偶故障现象、可能原因与处理方法,包括热电势比实际值小,热电极短路,热电极变质,热电势输出不确定等,均属于热电偶的常见故障类型。
热电偶故障及处理方法
故障现象,可能原因,处理方法
热电势比实际值小(显示仪表指示值偏低)
热电极短路
找出短路原因:如因潮湿造成短路,需要干燥热电极;如因绝缘于损坏导致短路,需更换缘子
热电偶的接线柱处积灰造成短路
清扫积灰
补偿导线线间短路
找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线
热电极变质
长度允许时剪去变质段,重新焊接,或者更换热电偶
补偿导线与热电偶极性接反
重接热电偶和补偿导线
补偿导线与热电偶不配套
更换配套的补偿导线
冷端温度补偿器与热电偶不配套
更换配套的冷锻温度补偿器
冷端温度补偿器与热电偶极性接反
重接热电偶和冷锻温度补偿器
显示仪表按热电偶不配套
更换配套的显示仪表
显示仪表未进行机械零点校正
正确进行仪表机械零点调整
热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求
按规定重新安装
热电势比实际值大(显示仪表指示值偏高)
补偿导线与热电偶不配套
更换配套的补偿导线
显示仪表与热电偶不配套
更换配套的显示仪表
冷端温度补偿器与热电偶不配套
更换配套的冷端温度补偿器
有直流干扰信号
找到干扰源,消除直流干扰信号
热电势输出不确定
热电偶接线柱与热电极接触不良
拧紧接线柱螺钉
热电偶测量线路绝缘破损,引起断续短路或接地
找出故障点,恢复绝缘
热电偶安装不牢或外部振动
紧固热电偶,消除振动或采用减振措施
热电极将断未断
修复或更换热电偶
外界干扰(如交流漏电、电磁场等)
找出干扰源,采取屏蔽措施
热电势误差大
热电极变质
更换热电偶
热电偶安装位置不当
更换安装位置
保护套管表面积灰
消除积灰
相关文章
手电钻有哪些故障,手电钻常见故障的处理方法
手电钻有哪些故障,手电钻常见故障的处理方法,1、使用规定电压:电钻使用的线路电压不能超过电钻铭牌上所规定电压的±10%。
时间:2021-11-11 06:29:40
热电偶简易焊接接线图,热电偶偶丝直径与焊接电压关系
热电偶简易焊接的接线图,焊接热电偶需要准备的设备和材料,自耦式单相调压变压器一台、万用表等,热电偶简易焊接时的接线方法,热电偶偶丝直径与焊接电压关系。
时间:2020-11-10 16:42:07
防爆热电偶的防爆标志的表示方法
防爆热电偶的防爆标志的表示方法,用于爆炸环境或爆炸气体环境的电器设备,需要申请并取得电气设备的防爆合格证,使用隔爆型热电偶作为温度传感器。
时间:2020-04-18 09:25:50
热电偶焊接方法的实例教程
热电偶焊接方法的实例教程,焊接过程也就三、五秒钟,焊完后观察下焊点是否牢固,是否圆滑,焊接的电流要合适,热电偶丝材质、直径不同,熔点也不相同。
时间:2019-08-14 16:37:26
- 上一篇:热电偶测量误差的主要原因
- 下一篇:热电偶试验报审表表格(作业指导书报审表)