热电偶测量误差的主要原因
来源:电工天下时间:2020-11-10 16:41:42 作者:老电工手机版>>
有关热电偶测量误差的主要原因,热电偶产生测量误差的原因有三个方面,包括安装不当引入的误差,热惰性引入的误差,以及绝缘变差而引入的误差。
热电偶测量误差的原因
热电偶的结构简单,但如果对热电偶的工作原理不甚了解,在使用过程中就会出现各种问题,会引起较大的测量误差。
为提高测量精度,减少测量误差,延长热电偶使用寿命,要求使用者具备仪表方面的操作技能,以及应具有物理、化学及材料等方面的知识。
热电偶的测量材料有多种,不同的材料测量范围不同,产品选型需要用户提供最高测量温度和常用测量温度,以及对测量精度的要求,从而确定采用什么材料的热电偶。
一般来讲,热电偶产生测量误差的原因主要有以下三大方面。
一、安装不当引入的误差
安装仪表也是重要一环,必须加强重视,安装不好不但影响测量准确度,还有可能减少使用寿命,如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此,热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
二、绝缘变差而引入的误差
这个原因是属于热电偶产品质量问题了。因此,我们要求生产过程中要把好产品质量关,一定要从原材料上抓好,如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。选好材,才能做出好的产品。
三、热惰性引入的误差
这种情况相对较复杂,和现场很多因素有关。
因此,产品选型时我们要充分考虑各种因素,由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。
因此,应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。
测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。
测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。
当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。
时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。
使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。
在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
了解现场每个环节,了解测量要求,选择合适的仪表是我们生产厂家和仪表技术人员共同责任。
相关文章
热电偶简易焊接接线图,热电偶偶丝直径与焊接电压关系
热电偶简易焊接的接线图,焊接热电偶需要准备的设备和材料,自耦式单相调压变压器一台、万用表等,热电偶简易焊接时的接线方法,热电偶偶丝直径与焊接电压关系。
时间:2020-11-10 16:42:07
防爆热电偶的防爆标志的表示方法
防爆热电偶的防爆标志的表示方法,用于爆炸环境或爆炸气体环境的电器设备,需要申请并取得电气设备的防爆合格证,使用隔爆型热电偶作为温度传感器。
时间:2020-04-18 09:25:50
热电偶焊接方法的实例教程
热电偶焊接方法的实例教程,焊接过程也就三、五秒钟,焊完后观察下焊点是否牢固,是否圆滑,焊接的电流要合适,热电偶丝材质、直径不同,熔点也不相同。
时间:2019-08-14 16:37:26
- 上一篇:防爆热电偶的防爆标志的表示方法
- 下一篇:热电偶的故障原因,热电偶故障的处理方法