>首页 > 电工基础 > 电工入门>plc控制系统电磁干扰源 正文

plc控制系统电磁干扰源分类与来源类型

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-03-09 19:13:05

plc控制系统电磁干扰源分类与来源类型

一、plc控制系统电磁干扰源的分类

影响plc控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。

干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式和噪声的波形性质的不同划分。

按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,分为持续噪声、偶发噪声等;按噪声干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。

共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。

共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压迭加所形成。

共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的配电器供电室,变送器输出信号的共模电压普遍较高,有的可高达130V以上。

共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏(这就是一些系统I/O模件损坏率较高的主要原因),这种共模干扰可为直流、亦可为交流。

差模干扰是指作用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。

二、plc控制系统中电磁干扰的主要来源

1、来自空间的辐射干扰

空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。

若PLC系统置于所射频场内,就会受到辐射干扰,其影响主要通过两条路径:一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;二是对PLC通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。  

2、来自系统外引线的干扰

主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在工业现场较严重。

(1)来自电源的干扰
PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。

尤其是电网内部的变化,入开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源边。

PLC电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。

实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。

(2)来自信号线引入的干扰

与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。

此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。

由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。

对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。

PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。

(3)来自接地系统混乱时的干扰

接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。

正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统将无法正常工作。

PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。

接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。

例如,电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。

此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。

若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。

PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。

模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。  

3、来自PLC系统内部的干扰
 

主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。

    plc控制系统电磁干扰源相关的文章
    • 触摸屏的电磁干扰的种类

      触摸屏的电磁干扰的种类

      触摸屏的电磁干扰的种类,投射式电容触摸屏结构,传感器工作原理,介绍了充电器干扰,充电器耦合阻抗,充电器开关干扰分量,充电器电源干扰分量等。

      时间:2019-11-01 06:28:33

    • 低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理

      低压配电系统电磁干扰

      有关低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理,安装和调试自动化系统或监控系统时,找出干扰源并采取措施,提高系统和设备自身抗电磁干扰的能力。

      时间:2017-03-02 07:37:52

    • 开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

      开关电源电磁干扰的抑制措施

      开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。

      时间:2016-03-09 20:35:36

    • 低压配电线路的电磁干扰的原理分析

      低压配电线路的电磁干扰

      低压配电线路的电磁干扰的原理分析,低压电场与配电线路中的电磁干扰分类,三相电流不平衡时,三相电流平衡工况下的电磁干扰问题分析。

      时间:2016-03-09 14:29:32

    • 高压变频器电磁干扰的产生原因与控制措施

      高压变频器电磁干扰

      有关高压变频器电磁干扰的产生原因与控制措施,控制系统结构和产生电磁干扰的环节,电磁兼容性分析,解决电磁干扰的硬件措施与软件抗干扰设计等。

      时间:2016-03-09 12:13:58

    • 低电磁干扰原型的构建方法图解

      低电磁干扰原型

      有关低电磁干扰原型的构建方法,包括最低EMI电路设计、仿真EMI分析、近场电磁测量、EMI一致性测试等,构建低电磁干扰原型的主要步骤。

      时间:2016-03-09 08:40:53

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有