蓄电池运行检查要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-02-25 04:33:18

蓄电池运行检查要求

1、高频开关电源型充电装置要求稳流精度≤±0.5%,纹波系数≤±0.5%

2、阀控蓄电池在运行中电压偏差值±0.05,开路时最大最小电压差值0.03,放电终止电压1.80V。

3、阀控蓄电池组正常应以浮充电方式运行。浮充电压值应控制为N×(2.23-2.28)V,一般适合控制在N×2.25V(25℃)时,均衡充电电压宜控制为N×(2.30-2.35)V。

4、运行中的阀控蓄电池组主要监视蓄电池组的端电压值、浮充电流值、每只单体蓄电池的电压值、运行环境温度、蓄电池组及直流母线的对地电阻和绝缘状态。

5、阀控蓄电池的浮充电电压值应随环境温度变化而修正,其基准温度为25℃,修正值为±1℃时3mV,即当温度每升高1℃,单体电压为2V的阀控蓄电池浮充电电压值应降低3mV,反之应提高3mV。阀控蓄电池的运行温度宜保持在(5-30)℃,最高不应超过35℃。

6、在巡视中应检查蓄电池的单体电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,极柱与安全阀周围是否有酸雾溢出,绝缘电阻是否下降,蓄电池通风散热是否良好,温度是否过高。

    相关文章
    • 串联谐振型感应加热电源逆变器的运行状态(图文)

      串联谐振型感应加热电源逆变器的运行状态

      【串联谐振型感应加热电源逆变器的运行状态】在设计感应加热电源的过程中,经常会用到串联谐振和并联谐振,这二种设计方案有什么样的优点与特性,一起来了解下。串联谐振型

      时间:2020-04-29 20:17:16

    • 开关插座面板外观检查及开关插座真假识别

      开关插座面板外观检查及开关插座真假识别

      开关插座面板外观检查及开关插座真假识别,认真做好外观质量检查,一个合格的插座外观质量五项要求,如何识别开关插座的真假,要看外观,看内部结构,看款式等。

      时间:2020-02-28 09:39:51

    • 家庭电路常见故障的检查方法

      家庭电路常见故障的检查方法

      在家庭电路的常见故障主要有四类,即过载与漏电、短路与断路,针对家庭电路的常见故障类型,可以用一个检验灯泡对各个支路进行检修,能够快速判断出电路的故障位置。

      时间:2020-01-20 17:39:52

    • 蓄电池容量受哪些因素影响?

      蓄电池容量受哪些因素影响?

      蓄电池容量的影响因素,一是与生产工艺及产品结构有关的因素,二是使用条件,包括放电电流、电解液温度和电解液相对密度等。

      时间:2020-01-13 13:39:19

    • 蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

      蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

      有关蓄电池怎么串联的方法,多个蓄电池连接方式分为串联和并联两种,本节重点介绍蓄电池串联方法与接线图,以及蓄电池串联和并联的区别,蓄电池的串联与并联的注意事项。

      时间:2020-01-08 21:43:44

    • 蓄电池使用状况检查过程图解

      蓄电池使用状况检查

      蓄电池使用中的状况检查,包括电解液液面高度的检查,蓄电池放电程度的检查,用吸式密度计测量电解液相对密度,用高率放电计测量放电电压等。

      时间:2017-04-18 22:27:03

    • 蓄电池串联并联方法_蓄电池电池组串并联

      蓄电池串联并联示意图

      蓄电池串联并联方法,蓄电池电池组串并联,说到蓄电池的串联与并联,不能不提到电池组的实例与电池串联、电池并联,蓄电池串联与并联的原理示意图。

      时间:2017-03-01 08:16:02

    • 负荷不变电压降低对电动机运行影响

      负荷不变电压降低

      有关负荷不变时电压降低对电动机运行影响,电动机的电动势和磁通将减少,电动机的电磁转矩与电压平方正比地减少,转子感应电势和电流随着增加。

      时间:2016-05-10 04:01:09

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有