暂时过电压和瞬态过电压是什么电压
来源:电工天下时间:2022-02-24 06:13:39 作者:老电工手机版>>
动态电能质量包括暂态过电压、瞬态过电压、电压骤降及电压短时中断问题。
1、暂时过电压
在给定安装点上持续时间较长的不衰减或弱衰减的(以工频或其一定的倍数、分数)振荡的过电压,称为暂时过电压。GB/T 18481-2001 暂时过电压和瞬态过电压 5.3规定暂时过电压限值如下:
1)对于Um>252KV的高压系统,线路断路器的变电所侧不能超过1.3p.u,线路短路器的线路侧不能超过1.4p.u;
2)对于1KV<Um≤252KV中110KV及220KV系统,工频过电压不超过1.3p.u;
3)3KV~10KV和35KV~66KV系统分别不超过1.1√3p.u和√3p.u。
2、瞬态过电压
瞬态过电压是指持续时间数毫秒或更短,通常带有强阻尼的振荡或非振荡的一种过电压,这种电压可以叠加于暂时过电压上。
GB/T 18481-2001 暂时过电压和瞬态过电压 5.4对瞬态过电压及其要求有详细介绍。
相关阅读:
相关文章
直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析
直流单臂电桥的工作原理与使用方法,直流电桥是利用比较法进行测量的电学测量仪器,单臂电桥又称惠斯顿电桥,将待测量与标准量进行比较以确定其数值,测量使用注意事项。
时间:2022-09-13 14:08:31
示波器测量瞬时电压的方法及步骤
示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是导体,什么是绝缘体与半导体
有关导体、绝缘体与半导体的小知识,能良好地传导电流的物体叫做导体,导体与绝缘体、半导体的区别是什么,一起来了解下。
时间:2022-09-12 13:04:55
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护
有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
什么是电位,电位的功能图解
有关电位的小知识,什么是电位,放在电场里某点的电荷的位能与它的电量之比,就是该点的电位,电位又称电势,是指单位电荷在静电场中的某一点所具有的电势能。
时间:2022-09-12 12:49:16
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法
有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
- 上一篇:工频电压安全值是多少
- 下一篇:频率偏差定义和计算公式说明