>首页 > 电工基础 > 电工入门>如何防止电气误操作 正文

如何防止电气误操作?有哪些方式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-04-18 22:27:16

防止电气误操作的运行管理方法

(一)、正常运行方式的电气倒闸操作必须使用标准操作票;非正常运行方式下进行的电气倒闸操作,监护人、值班负责人等要认真审核操作票,防止因操作票填写的疏漏而引发误操作。

(二)、进行电气倒闸操作的运行人员,必须经过《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分)、本单位防误装置原理及使用的培训,并经考试合格。

(三) 设备、系统或装置发生变化后,必须及时修订相关的运行规程、标准操作票、工作票,并对相关运行人员进行重新培训和考核。

(四)、要定期组织运行人员开展操作票填写的培训和考试;所有运行人员必须学会正确使用安全工器具和防护用品。

(五)、电气倒闸操作最少由两人进行。严禁无监护操作,严禁一组人员同时进行两项操作任务,严禁在操作过程中进行其他的检查、巡视等工作。

(六)、监护人必须由高一级岗位或对系统设备熟悉经验丰富的人员担任,严禁监护人参与操作。

(七)、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行停、送电联系单制度。严禁口头、电话联系,严禁约时停送电。

(八)、万用表、绝缘摇表、高低压验电器在使用之前必须验证其完好无损;高、低压验电器使用前不仅要验证其声、光指示正常,还必须在相应电压等级带电部位验证其状况良好。
万用表、绝缘摇表的极线应有明显的颜色区分。

(九)、如需重复测量绝缘或更换测量人员,必须按一个新的操作项目对待,重新填写操作票,对设备进行重新查核,严禁无操作票直接进行测量。

(十)、进行现场操作的人员必须着装规范;与操作相关的工器具必须事先检查好并一次带全。严禁操作中途取工器具,严禁一人单独离开。

(十一)、操作前的准备工作:

1.根据操作任务填写标准操作票;

2.核对运行方式,确保标准操作票使用正确;

3.做好相应的准备工作;

4.模拟操作。模拟操作中发生异常,应立即停止操作。查明原因,处理完毕后,重新开始模拟操作;

5.参加操作的人员必须将手机等与外界联系的通讯工具放在运行值班室,可以使用专用通讯工具(不能与外界联系),进入保护室内的操作禁止使用无线通讯设备。

(十二)、 操作过程:

1.操作中严格执行“唱票--复诵--操作--回令”步骤,复诵时操作人员必须手指设备名称标示牌,监护人确认标示牌与复诵内容相符后,监护人下“正确!执行!”令后,操作人方可操作。操作完毕后,操作人员回答“操作完毕!”;

2.监护人听到操作人回令后,在“执行情况栏”打“\”,监护人检查确认后再在“\”上加“/”,完成一个“√”;

3.发现疑问或发现异常时,应立即停止操作,报告值班负责人,查明原因。待疑问或异常消除后,方可继续操作;

4.中断操作的、再次操作前,应从第一项操作任务的复查开始,复查完一项,在操作票中“执行情况栏”再打一个“√”;

5.接受电网调度命令的操作要做到六清:接受命令清、布置操作任务清、操作联系清、发生疑问要查清、操作完毕汇报清、交接班记录清。

(十三) 一份操作票的操作任务完成后;由监护人在操作票上盖“已执行”章。

    如何防止电气误操作相关的文章
    • 电气控制柜导线配线规格及组合导线工艺

      电气控制柜导线配线规格及组合导线工艺

      电气控制柜导线配线规格及组合导线工艺,载流导线中的电流密度分布规律,电流的趋肤效应降低导线的有效使用率,25 mm2规格以上的导线根据表2 由10 mm2或16 mm2规格的导线组合。

      时间:2020-01-08 10:49:13

    • 电工基础知识:火线与零线区别及如何防止触电的方法

      电工基础知识:火线与零线区别及如何防止触电的方法

      电工基础知识学习,火线与零线有哪些区别,如何防止触电,测电笔可以辨别火线和零线的方法,人体直接或间接跟火线连通时会发生触电事故,这里教大家防止触电的方法。

      时间:2019-05-25 16:24:00

    • 电气图纸识图的几个技巧

      电气图纸识图的几个技巧

      本节是上一篇写给刚入门电工朋友的话的续篇,重点介绍电气图纸的阅读方法,在遇到电气故障时,多看看电气图纸,将图纸和设备具体元件对号,将有效减少维修故障时间。

      时间:2019-04-11 13:48:25

    • 七大电工分类:初级电工,高级电工,电工资格证与电工操作证

      七大电工分类:初级电工,高级电工,电工资格证与电工操作证

      有关电工的七大分类,包括初级电工,中级电工,高级电工,电工技师,维修电工高级技师,高压电工,低压电工等,考电工资格证或电工操作证,先了解这些。

      时间:2019-04-11 13:48:23

    • 常用电气符号大全_常用电工电气符号汇总

      常用电气符号大全_常用电工电气符号汇总

      常用电气符号大全,常用电气文字符号,常用电气元件符号,包括电流表、电压表、电度表、功率表等常用电气符号,非常宝贵且经典的电气符号资料。

      时间:2019-04-10 13:44:13

    • 电气设备局部放电特征与局部放电的分类(图文)

      电气设备局部放电特征与局部放电的分类

      本文介绍了电气设备局部放电特征及原理,局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的放电,局部放电是一种复杂的物理过程,局部放电的发生机理是什么,局部放电的三种分类。

      时间:2017-08-26 09:20:31

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有