变电站滤波器的作用

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-03-04 12:37:08

一、变电站中滤波器的作用

随着电网中各种类型的非线性负荷(大功率整流设备、换流设备、电弧炉、电气化铁道以及家用电器等)比例的增大,电网中电压、电流波形畸变现象日趋严重。

当系统中谐波含量达到一定程度时,将对电力设备及电力用户的用电设备带来严重危害,影响电力系统的正常运行,因此必须采取切实有效的措施对谐波进行抑制。

目前,抑制谐波的常用方法之一是在接近谐波源负荷的变电站低压侧装设滤波器。

二、变电站中结合滤波器和载波器(鸟笼子)的作用

变电站中结合滤波器和载波器作用

1、结合滤波器的上端头通过耦合电容器与高压输电线路相连,下端头与高频电缆相连而组成一个带通滤波器'>滤波器。既能使高压强电与高频设备进一步隔离,并抑制其它频率信号的干扰,又能使高频通路的输入阻抗与高频电缆的输入阻抗相匹配,以利于高频信号的传输。滤波器还能使经过耦合电容器泄漏的高压工频电流可靠接地保障高频设备的安全。

2、载波器(鸟笼子)又叫“阻波器”。基本构造就是个电感,应用电感线圈“通低频阻高频”原理串接在线路中,挂在进变电站处的门型架上,阻止高频载波信号直接进入变电站,高频载波信号通过线路耦合电容器和结合滤波器经高频电缆接入变电站通讯和高频保护。

结合滤波器

结合设备接在耦合电容器的低电压端和连接电力线载波机的高频电缆之间;或者在桥路情况下,直接或经过附加设备接往另一台结合设备。

结合设备经耦合电容器与电力线的一相或多相导线耦合。相地耦合、相相耦合是最普遍的耦合方式。

结合设备包括下述基本元件:
a.接地刀闸:满足维修和其他的需要,将结合设备的初级端子直接有效的接 地,保证设备和人身安全。
b.避雷器:限制来自电力线的瞬时过电压。
c.排流线圈:将来自耦合电容器的工频电流接地。
d.调谐元件(包括匹配变量器):与耦合电容器一起组成高通、带通滤波器或其 他网络,以提高载波信号的传输效率。

机械结构:
结合设备中排流线圈、调谐元件(包括匹配变量器)这两个部分装在一个壳体内,接地刀闸在壳体外。结合设备在正常使用条件下,应能经受日光、雨、雾、 雹、雪和结冰的环境。

电路型式:
高通、带通滤波器或其他网络。

规格

结合设备可按设计序号、耦合电容器电容量、标称功率来划分。
a.耦合电容器系列:
3300,3500,4500,5000,7500,10000,15000 pF。
b.标称功率系列(下面划线的为推荐数值):
,25, , , , ,600, , W。

产品命名和型号编制规定

结合设备的型号,由表征结合设备结构特征的汉语拼音字母和表征结合设备 适用范围的数字组成,一般包括3部分。通常第1部分代表结合设备的种类及设 计型式,第2部分代表标称功率,第3部分代表耦合电容器电容量。第1~3部 分需用连字符号分开。

作用:
(1)结合滤波器'>滤波器的上端头通过耦合电容器与高压输电线路相连,下端头与高频电缆相连而组成一个带通滤波器'>滤波器。既能使高压强电与高频设备进一步隔离,并抑制其它频率信号的干扰,又能使高频通路的输入阻抗与高频电缆的输入阻抗相匹配,以利于高频信号的传输。

(2)通过结合滤波器'>滤波器还能使经过耦合电容器泄漏的高压工频电流可靠接地保障高频设备的安全。

载波器(鸟笼子)叫“阻波器”吧。

基本构造就是个电感,应用电感线圈“通低频阻高频”原理串接在线路中,挂在进变电站处的门型架上,阻止高频载波信号直接进入变电站,高频载波信号通过线路耦合电容器和结合滤波器经高频电缆接入变电站通讯和高频保护。现在应用光缆通讯的多了,有些线路就没有这个设备了。

    变电站滤波器的作用相关的文章
    • 【图】电源滤波器的类型与作用,电源滤波器的电路原理图解

      【图】电源滤波器的类型与作用,电源滤波器的电路原理图解

      有关电源滤波器的类型与作用,电源滤波器的电路原理图,交流电源滤波器外形,交流电源滤波器的内部电路,电源滤波器中共模电感的电路原理,AC输入整流滤波电路原理,DC输入滤波电路原理等。

      时间:2020-01-13 13:38:33

    • 【图】数字低通滤波器活套控制应用实例

      【图】数字低通滤波器活套控制应用实例

      数字低通滤波器活套控制应用实例,用SCL编程实现,数字低通滤波器在活套控制中的例子,附有程序示例图,供大家学习参考。

      时间:2019-12-16 11:08:19

    • 【图】低压滤波器实现无功补偿与抑制谐波的方法图解

      低压滤波器实现无功补偿与抑制谐波

      低压滤波器实现无功补偿与抑制谐波的方法,不带电抗器的补偿电容器组接线图,不带电抗器的补偿电容器组接线图,以及投入和不投入滤波器时的馈电电流及电压畸变率的说明。

      时间:2017-02-27 05:49:54

    • 谐波滤波器的安装问题

      谐波滤波器的安装问题

      谐波滤波器的安装问题,如何给设备配装谐波滤波器,一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上,这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路。

      时间:2016-09-02 14:08:55

    • 【图】LC平滑滤波器工作原理与参数图解

      LC平滑滤波器工作原理

      LC平滑滤波器工作原理与参数选择,LC平滑滤波器的电路与工作波形,滤波电容L的选择条件:L选择越大,滤波效果越好,通常取值在几亨到几十亨。

      时间:2015-11-14 09:50:31

    • 【图】三相滤波器的漏电流的测定方法

      三相滤波器的漏电流

      有关三相滤波器的漏电流的测定方法,Y电容在三相滤波器中的截面图,三相滤波器中的Y电容,三相滤波器各相漏电流之和的测定,漏电流的客观分析:最佳衰减效果和最小漏电流之间的权衡。

      时间:2015-11-14 08:48:12

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有